Всем привет! Решил собрать щит нормальный в квартире. прошу критики для моей схемы ниже.

Спасибо.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2017 в 07:37:51

Кирилл1231 написал: Решил собрать щит нормальный в квартире.

Проекты на сайте не подошли? Водогрей, тёплый пол, аквасторж, сигналку планируете? Все УЗО ставьте на 40 А. Про групповые нули в курсе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.05.2017 в 10:51:21

Кирилл1231 написал: прошу критики для моей схемы ниже.

  • АВ 40А из чего исходили? Какой АВ установлен сейчас в этажном щите? Если на 50А, то в квартирном щите поставьте выключатель нагрузки на 50А.
  • Кондиционеры тоже под УЗО 30мА
0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 11:44:24

Кирилл1231,
А в этажном щите у вас что?

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 14:55:18

megrad,

  • не планирую, но поясните пожалуйста, что такое "аквасторож"
  • Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много? ПРо групповые нули.. нет - не в курсе.

alx220,

  • В щитке в общем стояке номинал такой. Сейчас пошел разобрался детальнее - похоже совсем грустно... схему и фото ниже прикладываю.
  • кондеи думаю без розеток, через ВАГИ. Правда сразу вопрос - при установке монтажники использовали ПВС 3х1,5. А кондеи 2 и 2,5 кВт. Не 3х2,5 должен ли быть провод, и не NYM?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 15:18:19

Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?

Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.

Кирилл1231 написал: Сейчас пошел разобрался детальнее - похоже совсем грустно...

Это не грустно, но начать видимо надо с перекладки вводного кабеля.

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 15:51:52

Речь идет о действующей квартире, в которой я живу и делаю ремонт. сейчас внутри очень старая проводка, планирую сделать параллельно старой новую проводку и собрать нормальный щит в квартире. От него бросить новый вводной кабель. После сделать переключение. Сейчас, пока ремонт, прокладка кабелей, установка розеток\потребителей, и сборка щита.

В связи с этим и вопросы:

  1. верна ли схема квартирного щита,
  2. какие характеристики должны быть у УЗО
  3. Сечения кабелей (планрую NYM использовать)
  4. Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита
  5. как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.
  6. может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?
  7. если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?
0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2017 в 16:06:25

TAB написал: Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?

Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.

ТС вы сначала озвучьте какой фирмы АВ и УЗО будете ставить в щит,а то после таких советов, как бы расстраиваться не пришлось :)

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 16:19:31

Планирую ставить ABB. сейчас уже есть большая часть

УЗО 40А \ 0,03А (FH202 AC) - 1шт УЗО 25А \ 0,03А (FH202 AC) - 2шт AВ с16 (SH 201L) - 10шт AВ с16 (SH 201L) - 8шт

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2017 в 16:25:58

Кирилл1231, Тогда не будете расстраиваться ,но при вводном 40А, надо докупить хотя бы ещё одно УЗО40А ,да и с кондеями вы явно погорячились АВ10А может быть мало, смотрите их паспорта

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 16:43:06

Кирилл1231 написал: верна ли схема квартирного щита, какие характеристики должны быть у УЗО

Верна, за исключением номинального тока УЗО. Кроме того, кондеи тоже лучше под УЗО (можно под "противопожарное")

Кирилл1231 написал: Сечения кабелей (планрую NYM использовать)

Розетки и кондеи 3х2.5, свет 3х1.5

Кирилл1231 написал: Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита

Зависит от способа прокладки.

Кирилл1231 написал: как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.

Это УЗО можно оттуда смело выковырять и подключить свой кабель либо через двухполюсный АВ 40А, ибо через "противопожарное" УЗО 100 мА тип S 63А, либо через аналогичный диффавтомат 50А.

Кирилл1231 написал: может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?

Оставьте его, вам он без разницы.

Кирилл1231 написал: если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?

См. выше (про подключение). В случае его наличия, УЗО на кондеи (и некоторую другую технику) необязательно. Особенно, ежели оно будет типа А.

0