Всем привет! Решил собрать щит нормальный в квартире. прошу критики для моей схемы ниже.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2017 в 07:37:51

#6013846

Кирилл1231 написал: Решил собрать щит нормальный в квартире.

Проекты на сайте не подошли? Водогрей, тёплый пол, аквасторж, сигналку планируете? Все УЗО ставьте на 40 А. Про групповые нули в курсе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.05.2017 в 10:51:21

#6013962

Кирилл1231 написал: прошу критики для моей схемы ниже.

  • АВ 40А из чего исходили? Какой АВ установлен сейчас в этажном щите? Если на 50А, то в квартирном щите поставьте выключатель нагрузки на 50А.
  • Кондиционеры тоже под УЗО 30мА

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 11:44:24

#6013987

Кирилл1231,
А в этажном щите у вас что?

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 14:55:18

#6014089

megrad,

  • не планирую, но поясните пожалуйста, что такое "аквасторож"
  • Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много? ПРо групповые нули.. нет - не в курсе.

alx220,

  • В щитке в общем стояке номинал такой. Сейчас пошел разобрался детальнее - похоже совсем грустно... схему и фото ниже прикладываю.
  • кондеи думаю без розеток, через ВАГИ. Правда сразу вопрос - при установке монтажники использовали ПВС 3х1,5. А кондеи 2 и 2,5 кВт. Не 3х2,5 должен ли быть провод, и не NYM?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 15:18:19

#6014107

Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?

Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.

Кирилл1231 написал: Сейчас пошел разобрался детальнее - похоже совсем грустно...

Это не грустно, но начать видимо надо с перекладки вводного кабеля.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 15:51:52

#6014138

Речь идет о действующей квартире, в которой я живу и делаю ремонт. сейчас внутри очень старая проводка, планирую сделать параллельно старой новую проводку и собрать нормальный щит в квартире. От него бросить новый вводной кабель. После сделать переключение. Сейчас, пока ремонт, прокладка кабелей, установка розеток\потребителей, и сборка щита.

В связи с этим и вопросы:

  1. верна ли схема квартирного щита,
  2. какие характеристики должны быть у УЗО
  3. Сечения кабелей (планрую NYM использовать)
  4. Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита
  5. как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.
  6. может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?
  7. если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2017 в 16:06:25

#6014149

TAB написал: Кирилл1231 написал: Скажите, а разве Узе не должны быть на один "уровень" больше автоматов? 40 не много?

Нет, не должны. В вашей схеме они должны соответствовать номиналу входного автомата.

ТС вы сначала озвучьте какой фирмы АВ и УЗО будете ставить в щит,а то после таких советов, как бы расстраиваться не пришлось :)

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

07.05.2017 в 16:19:31

#6014161

Планирую ставить ABB. сейчас уже есть большая часть

УЗО 40А \ 0,03А (FH202 AC) - 1шт УЗО 25А \ 0,03А (FH202 AC) - 2шт AВ с16 (SH 201L) - 10шт AВ с16 (SH 201L) - 8шт

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2017 в 16:25:58

#6014164

Кирилл1231, Тогда не будете расстраиваться ,но при вводном 40А, надо докупить хотя бы ещё одно УЗО40А ,да и с кондеями вы явно погорячились АВ10А может быть мало, смотрите их паспорта

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 16:43:06

#6014170

Кирилл1231 написал: верна ли схема квартирного щита, какие характеристики должны быть у УЗО

Верна, за исключением номинального тока УЗО. Кроме того, кондеи тоже лучше под УЗО (можно под "противопожарное")

Кирилл1231 написал: Сечения кабелей (планрую NYM использовать)

Розетки и кондеи 3х2.5, свет 3х1.5

Кирилл1231 написал: Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита

Зависит от способа прокладки.

Кирилл1231 написал: как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.

Это УЗО можно оттуда смело выковырять и подключить свой кабель либо через двухполюсный АВ 40А, ибо через "противопожарное" УЗО 100 мА тип S 63А, либо через аналогичный диффавтомат 50А.

Кирилл1231 написал: может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?

Оставьте его, вам он без разницы.

Кирилл1231 написал: если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?

См. выше (про подключение). В случае его наличия, УЗО на кондеи (и некоторую другую технику) необязательно. Особенно, ежели оно будет типа А.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.05.2017 в 16:46:56

#6014172

И кстати есть один важный (и вероятно грустный) момент: у вас ведь плита газовая? И стояк без реконструкции? В этом случае "заземление" на щиток есть затея несколько сомнительная.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 00:47:18

#6014594

Кирилл1231 написал: что такое "аквасторож"

Защита от протечек. Гуглите.

Кирилл1231 написал: В щитке в общем стояке номинал такой.

По-хорошему вам нужно договориться с соседями и перебрать этажный щит. Для себя сделайте так:

  • Провода от стояка ПуГВ 10мм2 или ПВ1 10мм2
  • Вводной АВ 2п 40А
  • УЗО селективное по времени отключения 63А 100мА (некоторые участники форума спорят со мной и говорят, что УЗО ставится только после счетчика - ну, смотрите сами)
  • Счетчик
  • Кабель ВВГнг-LS 3х10 Далее в квартирном щите на вводе ставьте 2п рубильник 50А

Кирилл1231 написал: кондеи думаю без розеток, через ВАГИ

Не забывайте, что у кондиционеров есть еще наружный блок. Ставьте УЗО на них. И почему через Ваги? Напрямую нельзя их подключить?

Кирилл1231 написал: А кондеи 2 и 2,5 кВт

Вы не путаете потребляемую мощность с мощностью охлаждения?

Кирилл1231 написал: Не 3х2,5 должен ли быть провод, и не NYM?

ВВГнг-LS 3х2,5

Кирилл1231 написал: Речь идет о действующей квартире, в которой я живу и делаю ремонт. сейчас внутри очень старая проводка, планирую сделать параллельно старой новую проводку

Бросьте от этажного щита ПВС 3х2,5 и запитайте от нее удлинители и лампочки повесьте на проводах. Это будет временное электроснабжение квартиры. Всю старую проводку обесточьте. Да, это неудобно в жилой квартире, зато безопасно и для вас, и для тех, кто будет штукатурить/шпаклевать стены.

Кирилл1231 написал: и собрать нормальный щит в квартире

Соберите его в чистом помещении, подключите после окончания отделочных работ.

Кирилл1231 написал: и собрать нормальный щит в квартире. От него бросить новый вводной кабель.

Сначала вводной кабель. Новый щит после отделочных работ.

Кирилл1231 написал: верна ли схема квартирного щита,

В целом - да. Добавьте УЗО на кондиционеры.

Кирилл1231 написал: какие характеристики должны быть у УЗО

40А 30мА

Кирилл1231 написал: Сечения кабелей (планрую NYM использовать)

Кабель марки ВВГнг-LS нормального производителя (Кольчугино, РЭК/Prysmian, Нексанс). На розетки - 3х2,5 мм2, на освещение - 3х1,5 мм2, на электроплиту - 3х6 мм2.

Кирилл1231 написал: Какой провод должен быть от щита в стояке и до моего квартирного щита

Вводной кабель ВВГнг-LS 3х10 мм2

Кирилл1231 написал: как правильно разключить щит в стояке (как я понял там стоит УЗО "ИЭК" на 32А \ 0,03А) которое вообще не подключено.

Написал выше

Кирилл1231 написал: может лучше не однополюсной главный автомат (перед счетчиком) ставить?

Двухполюсный. Указал выше.

Кирилл1231 написал: если я не ошибаюсь в стояке необходимо ставить "противопожарное", в моем случае 40А \ 100 мА, верно?

Да, селективное. Указал выше.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 00:48:49

#6014596

TAB написал: у вас ведь плита газовая?

Вряд ли при АВ на вводе 40А

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 00:52:52

#6014597

TAB написал: кондеи тоже лучше под УЗО (можно под "противопожарное")

Противопожарное не считается.

TAB написал: Оставьте его, вам он без разницы

Это вам без разницы, а человеку там жить. АВ 2п нормального производителя.

0