Кирилл1231, а автомат на 40А и, например, одно УЗО исключить нельзя? Сразу минус 4 модуля. Хотя все равно 33 модуля. Впритык мощный выходит

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

18.05.2017 в 22:28:16

MaSeVi, посоветуйте по схеме какие)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16955

18.05.2017 в 23:31:45

Кирилл1231 написал: посоветуйте по схеме какие)

Два УЗО по 25 А заменить на одно 40 А, или на 63 А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16955

18.05.2017 в 23:34:24

Или вообще, раз все так плотно и нужна экономия: два УЗО на 40А 30мА под всеми линиями, за исключением санузла 16А 10мА или, у соответствующих производителей - 25А 10мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 00:58:41

Кирилл1231 написал: Вот вот, я по аналогичному принципу - сам (с Вашими указаниями)в квартире все сделаю, а управляющая компания только переключение сделает.

Пусть она сделает только отключение, т.е. снимет напряжение. А вы все подключения сделаете сами.

Кирилл1231 написал: раз они согласились на 40А, и сами его подключат к стояку, думаю целесообразно исходить из этого номинала

Да

Кирилл1231 написал: у нас проводка по этажам обновлена (на фото видно)

Не увидел

Кирилл1231 написал: Общем щите ставлю УЗО 40\ 100мА и двухполюсной автомат 40А?

Сначала двухполюсный АВ 40А, потом УЗО 63А 100-300 мА

Кирилл1231 написал: первый в моем щите рубильник на 50 А?

Да

Кирилл1231 написал: После него надо ставить АВ?

Нет

Кирилл1231 написал: Далее ставлю реле, верно?

Да, после рубильника реле напряжения

Кирилл1231 написал: В самом щите коммутацию автоматов выполнять каким сечением?

Тем же сечением, что и питающий кабель. Провод ПуГВ

Кирилл1231 написал: И еще, тупанул, но понял поздно - на схеме не 36 автомато-мест... А щит висит на 36... сижу оптимизирую.

Что за щит? Производитель, модель?

И как так получилось, что он уже в стену вмурован?

По схеме:

  • Автомат 40А после рубильника. Выкиньте его.
  • Аквасторож. Будете ли вы запитывать его от сети? Можно питать его от батареек.
0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

19.05.2017 в 01:05:15

alx220, Все понял. Фото провода в сточке переделаю позже. Щит ABB mistral ip41. Он навесной. Просто куплен был с самого начала. Говорю же- тупанул. Надо было рассчитать, потом брать. Но я думал - 36 с огромным запасом.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 01:13:22

Кирилл1231 написал: Щит ABB mistral ip41. Он навесной. Просто куплен был с самого начала. Говорю же- тупанул. Надо было рассчитать, потом брать. Но я думал - 36 с огромным запасом.

Больше щит купить не вариант?

Про Аквасторож не ответили.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.05.2017 в 08:28:46

Кирилл1231

Но я думал - 36 с огромным запасом.

Конечно с запасом. Я вот как ни прикину, а все одно щит на 24 места выходит. Тоже трешка и оснащение аналогично вашему.

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

19.05.2017 в 10:21:59

alx220, -Больше можно, но он будет как монумент в квартире... не очень хорошо -Аквасторож, скорее всего на батарейках, либо в группу розеток на фартуке, которая редко используется. -ПУГВ провод, который надо будет обжимать в гильзы? а можно использовать одножильный?

TAB, Странно, в чем отличие

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.05.2017 в 10:36:22

Кирилл1231 написал: Странно, в чем отличие

Отличие в том, что я не тяну отдельную линию для каждой розетки :)

У меня от застройщика пять линий:

  1. Плита
  2. Розетки кухни
  3. СУ
  4. Розетки комнат
  5. Свет

К ним я добавлю:

  1. Духовка
  2. ПММ
  3. Холодильник
  4. Проточный ЭВН
  5. Кондиционеры (3 шт)
  6. Лоджия

Последняя линия будет проходить по периметру квартиры через все комнаты в плинтусе и, если возникнет потребность, на нее можно будет подключить доп. розетки.

Итого 11 линий (в два раза меньше вашего), плюс РН, плюс входной рубильник (не уверен что нужен), плюс три УЗО. Аквасторож либо на батарейках, либо на линии холодильника ("неотключаемая"). Кондишены и ЭВН будут двухполюсными, ВП и холодильник возможно тоже, нулевые шинки в щите отдельно (мини Прагма). Итого 24 места.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 11:35:04

TAB написал: Конечно с запасом. Я вот как ни прикину, а все одно щит на 24 места выходит.

Бывает, выходит и 60 модулей занято, хотя

TAB написал: Тоже трешка и оснащение аналогично вашему.

:)

Кирилл1231 написал: Больше можно, но он будет как монумент в квартире... не очень хорошо

Одна рейка добавится - это не сильно повлияет на внешний вид, на мой взгляд. Нужно щит выбирать под свои нужды, а не подстраиваться под заданное количество модулей.

Кирилл1231 написал: Аквасторож, скорее всего на батарейках, либо в группу розеток на фартуке, которая редко используется.

Решите перед прокладкой кабелей. Если от сети, то отдельный АВ на 10 А и кабель сечением 1,5 мм2. Сам контроллер тогда лучше ставить не в санузле, а в коридоре.