#6015597

Добрый день, нужен совет профессионалов.
У нас квартира в новостройке, 27 этаж, стояки 1", от них отводы 1\2-кран, грязевик, редуктор давления, счетчик, обратный клапан. Я решил поставить коллекторы 3\4 на два выхода 1\2 для удобства разводки и последующего подключения водогрея в будущем. Разводку еще не делал, поставил коллектор-все работает, НО закрывая один кран на нем, во втором выходе резко возрастает напор - видно визуально. Это разве нормально? может дело в редукторе или так должно быть и после разводке все нормализуется? Спасибо.

alleks977 написал:
нужен совет профессионалов.

Давайте фото узла ввода воды, по особенностям почерка автора судить о проблеме нельзя, так же нельзя судить визуально по "напору". Для сравнения расхода из каждого выхода коллектора надо брать ведро и секундомер и замерять из каждого и сравнивать расход не визуально, а предметно - в л/мин

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.05.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Комментарии на фото

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А что Вы хотели за эти деньги ??? (музыка и слова народные)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.05.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Второй грязевик на 100 микрон, не стал ставить промывной, поставил прямой. Заужение диаметра...Покупал стандартные фитинги экопластик с накидной гайкой 20х1\2, обычную американку ставить? На выходах оставить такое или везде заменить на американки?

alleks977 - до коллекторов не должно быть никаких заужений диаметра, а вот после него до потребителей,кроме конечно ванны, можно ставить ПП -американки, но используя полипропилен, я не вижу смысла делать коллекторную схему.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

alleks977 написал:
Заужение диаметра...

alleks977 написал:
.Покупал стандартные фитинги экопластик с накидной гайкой 20х1\2, обычную американку ставить?

Хотя здесь и "не любят" ППР американки - это единственные, которые подходят в Вашем случае -

Баш майсторът

jekasus написал:
Хотя здесь и "не любят" ППР американки

а за что их любить ? за прямой резьбовой контакт через прокладку разных материалов с разным коэф. теплового расширения полипропилена и металла и в следствии этого необходимой, особенно на гор.воде периодической протяжки ?
В обсуждаемом случае избавится от заужений можно всего лишь заменив американки на комбинированные муфты с вн. и нар. резьбой.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

  1. Тут много что сказали, кроме того, что редуктор скорее всего рассчитан на малый расход.
  2. Непонятно какое давление на входе? Может редуктор вообще не нужен, и ваш стояк с вашей кучей фильтров и не способен на большее.
  3. Возможная еще причина - ОК в штуцере счетчика воды.
  4. Насчет запаянных отводов - тоже бывает.

Tehnik-san написал:
Для сравнения расхода из каждого выхода коллектора надо брать ведро и секундомер и замерять из каждого и сравнивать расход не визуально, а предметно - в л/мин

Верно, только вместо ведра проще использовать водосчетчики, открывая воду на 1 мин.

У меня опыта не много. Но ни одной проблемной полипропиленовой американки на водопроводах не видел.

Регистрация: 09.05.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Всем спасибо за ответы

Tehnik-san написал:
я не вижу смысла делать коллекторную схему.

Согласен, но я эту схему применил только для удобства, всего два выхода из каждого коллектора на две независимые ветки-ванна и кухня с туалетом, т.е. получается совмещенная схема.

jekasus написал:
Хотя здесь и "не любят" ППР американки - это единственные, которые подходят в Вашем случае -

Посмотрю, но похоже, что межосевое на выходах коллектора не позволит это сделать.

Tehnik-san написал:
избавится от заужений можно всего лишь заменив американки на комбинированные муфты с вн. и нар. резьбой.

Не подскажете, что это поподробнее, как выглядят?

BV написал:
Непонятно какое давление на входе? Может редуктор вообще не нужен, и ваш стояк с вашей кучей фильтров и не способен на большее.

Ничего сказать не могу, все это хозяйство - от застройщика. Одно знаю, что счетчики без ОК.

alleks977 написал:
Tehnik-san написал:
избавится от заужений можно всего лишь заменив американки на комбинированные муфты с вн. и нар. резьбой.

Не подскажете, что это поподробнее, как выглядят?

Выглядят точно так же , как показал jekasus , только монолитные и не разборные.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Очумелый мозг написал:
не видел.

Смотри,
сразу 10 штук:

https://t.me/Santehnik_Moskva