DeColores
DeColores
Новичок

Регистрация: 09.05.2017

Химки

Сообщений: 3

09.05.2017 в 18:14:58

Имеем каркасный дом, от строителей пол фанерный 18мм по лагам, расстояние ~40см, пол немного прогибался. В ванной планируется керамогранит, для усиления пола к фанере прикручены листы ГВЛ 20мм (кнауф элемент пола) (между листами и фанерой - битумная мастика с армированием строительной сеткой). Увы, строители изначально накосячили и вдоль одной из стен был изначально подъем на 1см, который заметил уже когда и ГВЛВ положил и шкаф построил. Приглашенный для укладки плитки "местный" "мастер" предложил выровнять пол плиточным клеем и заодно уложить в него теплый пол. Слой получился в итоге от 8мм до 35мм (под порогом двери). Но это полбеды - проблема в том, что этот слой растрескался. Стоит уже дней 10 примерно, трещины постепенно появлялись новые и росли. Сейчас тоглщина трещин до 0,1 мм на поверхности, вглубь они похоже уходят "на нет" Продолжать работать с этим мастером большого желания нет (говорит "хотел как лучше", к новым экспериментам я не готов да и других косяков по мелочам у него хватает).

Но вопрос в том - можно ли продолжить работы без переделки - не растрескается ли и керамогранит (1200*395) после укладки и не разорвет ли теплый пол (маты DEVI).

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

09.05.2017 в 20:52:57

DeColores написал: Имеем каркасный дом, от строителей пол фанерный 18мм по лагам, расстояние ~40см, пол немного прогибался. В ванной планируется керамогранит, для усиления пола к фанере прикручены листы ГВЛ 20мм (кнауф элемент пола) (между листами и фанерой - битумная мастика с армированием строительной сеткой). Увы, строители изначально накосячили и вдоль одной из стен был изначально подъем на 1см, который заметил уже когда и ГВЛВ положил и шкаф построил. Приглашенный для укладки плитки "местный" "мастер" предложил выровнять пол плиточным клеем и заодно уложить в него теплый пол. Слой получился в итоге от 8мм до 35мм (под порогом двери). Но это полбеды - проблема в том, что этот слой растрескался. Стоит уже дней 10 примерно, трещины постепенно появлялись новые и росли. Сейчас тоглщина трещин до 0,1 мм на поверхности, вглубь они похоже уходят "на нет" Продолжать работать с этим мастером большого желания нет (говорит "хотел как лучше", к новым экспериментам я не готов да и других косяков по мелочам у него хватает).

Но вопрос в том - можно ли продолжить работы без переделки - не растрескается ли и керамогранит (1200*395) после укладки и не разорвет ли теплый пол (маты DEVI).

DeColores,треснул наверно от того,что толстый слой.верх сохнет быстрее нижнего массива.по идее когда всё высохнет-остановятся трещины.главное чтобы к глв нормально прилип.а трещины-ерунда.керамогранит вряд ли они разорвут.

0
DeColores
DeColores
Новичок

Регистрация: 09.05.2017

Химки

Сообщений: 3

09.05.2017 в 22:36:32

{DeColores,треснул наверно от того,что толстый слой.верх сохнет быстрее нижнего массива.по идее когда всё высохнет-остановятся трещины.главное чтобы к глв нормально прилип.а трещины-ерунда.керамогранит вряд ли они разорвут.}} Спасибо, успокоили. Прилипнуть хорошо должен - там и грунтом и бетонконтактом обработано.

Хотя с точки зрения сопромата лучше тонкий слой, чем толстый с трещинами - они будут работать, как места концентрации напряжения в "бутерброде" пола.

0
FARAON7575
FARAON7575
Резидент

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

09.05.2017 в 23:40:46

Здесь еще роль играет размер и крепость.Помню лет 8 назад укладывал плитку товарищу на его страх и риск на бухтящую стяжку толщиной всего 3см,лежащую на пенофоле с кабелем тп,так вот,плитка напольная в коридоре размером 15 на 40см местами лопнула через несколько лет,а керамогранит 60*60 на кухне лежит как новенький,стяжка с тп общая и толщиной одинаковая

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

10.05.2017 в 00:13:28

DeColores написал: Увы, строители изначально накосячили и вдоль одной из стен был изначально подъем на 1см,

Если понижение к двери, или к стене на виду - это даже лучше. Вода будет вытекать на видное место.

DeColores написал: плиточным клеем

DeColores написал: до 35мм

  1. Плиточным клеем 35 - много.
  2. Если был уклон 1см, то стал 2.5см ?;)
0
DeColores
DeColores
Новичок

Регистрация: 09.05.2017

Химки

Сообщений: 3

10.05.2017 в 00:53:00

35 - это под дверью, в самой комнате все относительно нормально (клей то ли просел, то ли его при выравнивании стянули правилом так, что между маякамии он на 1-2 мм ниже).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

10.05.2017 в 03:46:51

DeColores написал: (Клей то ли просел, то ли его при выравнивании стянули правилом так, что между маякамии он на 1-2 мм ниже)

1-2мм просел

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

10.05.2017 в 21:50:24

DeColores написал: {DeColores,треснул наверно от того,что толстый слой.верх сохнет быстрее нижнего массива.по идее когда всё высохнет-остановятся трещины.главное чтобы к глв нормально прилип.а трещины-ерунда.керамогранит вряд ли они разорвут.}} Спасибо, успокоили. Прилипнуть хорошо должен - там и грунтом и бетонконтактом обработано.

Хотя с точки зрения сопромата лучше тонкий слой, чем толстый с трещинами - они будут работать, как места концентрации напряжения в "бутерброде" пола.

DeColores,это не крыло самолёта.здесь напряжения не концентрируются.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу