wix
wix
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

10.05.2017 в 11:00:14

Нормально ли будет такую трубу разместить в такой стене с учетом что поверх нее не будет никакого слоя штукатурки, так как я старательно выкладывал стену "в ноль", чтобы сразу на нее клеить плитку. И еще под штробу под 50-ю трубу придется делать глубиной в 70 мм так как сочленения труб в диаметре получаются 70 мм. Вообщем достаточно ли будет 3 см основания на половине длины стены? Надо ли заматывать каналью энергофлексом? Замазывать потом штробу с трубой ротбандом? Спасибо заранее за ответы. P.S. Подскажите чем сделать аккуратное сквозное отверстие в газосиликате под выход трубы 50-ки канализации? У меня есть коронка подразетника на 68, но думаю он немного не то, наверное лучше что-нибудь из разряда перьевых сверел. А штробу аккуратненько и с меньшим количеством пыли наверное лучше стамеской выскребать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

10.05.2017 в 14:29:45

Как именно сочетается труба и стена - чертежей нет и ответа поэтому не будет.

wix написал: И еще под штробу под 50-ю трубу придется делать глубиной в 70 мм так как сочленения труб в диаметре получаются 70 мм.

сочленения локально, зачем всю штробу делать 70? А? И почему не применить трубу 40?

wix написал: Надо ли заматывать каналью энергофлексом?

нет

wix написал: Замазывать потом штробу с трубой ротбандом?

да.

wix написал: Подскажите чем сделать аккуратное сквозное отверстие в газосиликате под выход трубы 50-ки канализации?

Вы не знаете, чем сделать отверстие, но знаете, что штробу можно сделать стамеской, самому не смешно?

Штробу, если не бояться пыли - сначала прорезать болгаркой, или.. лобзиком с отрезанной в размер пилкой, потом стамеской.

0
wix
wix
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

10.05.2017 в 17:03:22

40-ку не хочу потому-что на рукомойник, а у меня жена и дочь с длинными волосами.

BV написал: Вы не знаете, чем сделать отверстие, но знаете, что штробу можно сделать стамеской, самому не смешно?

Я это отверстие могу сделать просто насверлив по кругу отверстий и выдолбив аккуратно. Просто хотелось узнать есть ли способ проще. Но нет так нет. Болгарка у меня есть 150-я, глубина реза 3.5 см. Этого для штробы недостаточно. Кстати это мой просчет в прошлом. Теперь понял, что 150 круг "ни туда и ни сюда". Надо было брать 180 и отдельно 110 или 125 для мелких работ. Насчет лобзика спасибо за совет. Я действительно не знал что им тоже можно. Пыли не боюсь, к болгарке уголок 45град. примотал от канализации и к нему шланг пылесоса подсоединяю. Схема разводки труб.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7508

10.05.2017 в 17:18:29

а при чём тут волосы? у вас выход после сифона на 40 или даже на 32 и от ванна достаточно d40

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7508

10.05.2017 в 17:25:51

и ещё, вряд-ли Вы сможете аккуратно сделать штробу, не пробив в некоторых местах дыры насквозь

1
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

10.05.2017 в 18:23:40

wix написал: 40-ку не хочу потому-что на рукомойник, а у меня жена и дочь с длинными волосами

С большим уклоном и плавными изгибами 40-ка без проблем, в основном сифон забивается.

wix написал: есть ли способ проще

С помощью лопатки и перфоратора на простом долблении, так как газосиликат легко поддается скалыванию в отличии от кирпича. В том числе легкое штробление болгаркой под трубу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

10.05.2017 в 19:39:54

wix написал: 40-ку не хочу потому-что на рукомойник, а у меня жена и дочь с длинными волосами.

40 без проблем. Проблемы только в выпуске будут. Вместо станд уголка 40 - отвод на сифон 40 и манжета - меньше глубина, см в сантехдеталь

wix написал: Насчет лобзика спасибо за совет. Я действительно не знал что им тоже можно

Смотря какой плотности блок, а так - болгаркой отрезать пилку на нужную глубину + пылесос и вперед. Три пила - по бокам, и один посередине поглубже. Остальное - выбрать стамеской. Или острозаточенной лопаткой + перф.

И трубы при монтаже в стене не вставлять до упора, вставить и вытянуть на 2-3мм. Стык обмотать скотчем от попадания штукатурки в 1 слой.

0
wix
wix
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

10.05.2017 в 20:57:17

Спасибо за советы. Наверное 40-ки действительно хватит, к тому же я принципиально избегаю всяких гофр и использую вот такие отводы от сифона Только надо будет отпилить уширение так как оно расчитано на 50-ю трубу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

10.05.2017 в 21:15:22

wix написал: к тому же я принципиально избегаю всяких гофр

и это правильно! :applause:

wix написал: и использую вот такие отводы от сифона

он косой, от раковины, если вывод по центру, нужна просто прямая труба.... или 40 или 32 - смотря какой сифон

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

10.05.2017 в 21:52:59

BV написал: Вместо станд уголка 40 - отвод на сифон 40 и манжета - меньше глубина,

Можно вкопаться в стену с стороны туалета. На ф40 не пробовал, у нас принято ф50 - если торчит 1-2 см от плитки - срезается лишния часть с резинкой и манжета идеально встает без протечек и без всяких дополнительных герметиков. Сам попробовал с очень жестким сомнением...

0

Баш майсторът

wix
wix
Новичок

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

10.05.2017 в 21:53:36

Просто я его для ванны и для моек на кухне использовал в старых квартирах. А насчет центровки выхода из сифона прямо в стену это прям в точку. Как думаете стоит ли затеваться с отдельным выводом под стиралку, если она рядом с раковиной стоять будет. Не проще ли использовать обычный отвод перед сифоном наподобие вот этого. Шланг сливной от стиралки тонкий, думаю зайдет незаметно за шкафчик с раковиной внутрь. А сделаю из стены отдельный отвод, будет торчать как тополь на плющихе, а так как машинку почти вплотную приставлять к стенке, то еще придется измудриться подключить компактно. Хотя на форуме в одной из тем нашел вот такой 90 градусный уголок под стиралку