casper_play написал:
BV, речь идет о дачном доме, а не квартире.
Поменяйте слова стояк на линия.
casper_play написал:
. По всем садовым участкам такая ситуация. Сам электрик подтвердил постоянный факт скачков напряжения.
Тем не менее электрик делал замеры токов и напряжений по фазам?
Если у Вас превышение (и практически нет просадок), то на другой или других фазах просадка и нет превышений.
Это говорит о том, что каких-то потребителей можно пересадить на другие фазы и ситуация хоть немного, но улучшится и малой кровью.
Но для этого надо немного помониторить фазные токи, чтобы понять что делать. И состояние нулевого проводника хорошо бы проверить.
Еще - если такая линия и транс - проверить сопротивление петли фаза ноль, да хоть методом чайника, вольтметра, амперметра.
Может быть так, что ТКЗ мал и автоматы могут нормально не сработать при КЗ.
Но я так понимаю, электрику это до звезды и время тратить он не собирается.
Попробуйте погуглить "измерение параметров электросетей" - можно вызвать спецов - поставят приборчик на недельку и все будет ясно как на ладони.
casper_play написал:
Причина - так поставляют электричество поставщик.
Ой-ли? Поставщик поставляет 6/10квольт.
И дело и в вашем трансформаторе и в самой линии от транса.
Линия ВЛ или ВЛИ?
casper_play написал:
Чтобы было нормально - нужно покупать новую подстанцию, но никто на это сбрасываться не хочет...
На дачах... купили транс и заменили ВЛ на ВЛИ .... совсем другое дело стало.
Раньше в пик потребления падало до 160 вольт, теперь стоит 220-230 четко