11.05.2017 в 10:07:08
Планирую схему электроснабжения и щитка в доме: дерево, 2 этажа, скважина. Газа нет, отопление конвекторами. Дом в ДНП, линии новые.
Щиток на общем столбе пластиковый: 3х фазный счетчик Apator (настроен на 15кВт), автомат С40, далее АВБбШв 4*10 под землей 6 метров до бытовки. В бытовке автомат 4П С25. Местные электрики, сделали контур заземления на участке: закопан треугольник из уголка, обварено, места сварки прокрашены, к дому мет лента, далее 10мм медный провод от болтового соединения.
Думаю в щитке бытовки подключить кабель и проложить к дому в земле АВБбШв 416. Около 15 метров. На всякий случай в ПНД трубе. В доме кабель панирую ВВГнг-LS 31,5 на свет и 3*2,5 на розетки.
Нарисовал пока общую схему будущего щитка в доме. Старался разнести потребителей равномерно по фазам, нагрузке. В будущем хочу добавить генератор и что-то вроде КСИТАЛа для простого управления конвекторами (вкл-выкл). Поэтому конвектора на отдельных от розеток линиях.
Щит планирую на 72 модуля. Предварительно 62 места должно быть занято.
Покритикуйте, пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь? Что нужно изменить, что можно оптимизировать?
11.05.2017 в 10:20:04
iGregory, не отключаемые линии, освещение периметра, баня, гараж, розетки улицы (на 220 и 380), охранка, автоворота, переключение фаз 3 в 1 планируете? На кухню 2 кВт? Ну очень экономно, духовки, посудомоя, варочной не будет? Подогрев скважины и водовода будет с АВ насоса?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.05.2017 в 11:54:17
megrad, неотключаемые линии - добавил на сигнализацию и ворота (спасибо, что напомнили). Освещение периметра в моем случае = освещение веранды + навес для авто. Баню добавил (уже закопан NYM 3*2,5 в пнд) от дома. Переключение фаз не планировал. Подстанция и линии новые. Просадок пока не замечено. 2кВт на кухню - это только фартук-чайник, посудомойка, холодильник. Варочная - газ от балона. Скважина обустроена кессоном. Подогрев водовода и автоматика от АВ насоса. Также планирую рольставни на окна с приводами. Подключение к линии думаю розеток достаточно?
Схему обновил. Появилось УЗО, 2 1П АВ и 3 2П автомата. Похоже все 72 места под завязку. Собрать, видимо, будет проблематично.
11.05.2017 в 13:03:56
iGregory, терраса открытое пространство? Стенами окружено? Отчего решили свет СУ повесить на отдельное УЗО? С25 групповые АВ должны быть 1P. Общее отключающее устройство в ГРЩ у вас реверсивный рубильник?
11.05.2017 в 13:07:00
VIVA, без стен, но с крышей. Типа такой.
11.05.2017 в 13:09:45
iGregory написал: без стен, но с крышей. Типа такой.
Тогда свет террасы, это номинально наружная проводка. Не стоит вешать под одно УДТ линии наружных и внутренних проводок.
iGregory написал: Похоже все 72 места под завязку
При такой начинке, вам реек 8 минимум надо бы. 1 - рубильник 2 - ВАР + УЗМ 3,4 - фаза 1 5,6 - фаза 2 7,8 - фаза 3
11.05.2017 в 13:24:29
iGregory написал: Похоже все 72 места под завязку
При такой начинке, вам реек 8 минимум надо бы. 1 - рубильник 2 - ВАР + УЗМ 3,4 - фаза 1 5,6 - фаза 2 7,8 - фаза 3
11.05.2017 в 15:25:32
VIVA, С/У у меня один над другим. Есть, конечно, гидроизоляция и т.д. но мало ли если потечет. Решил перестраховаться. Групповые С25 поправил. Общее отключающее устройство 4Р С25. Оно же для защиты УЗОшек ниже.
Немаловажный вопрос. Бюджет щитка уже не маленький, еще один щит его только увеличит. Можно оптимизировать начинку без ущерба безопасности? И влезет ли данная схема на 70 мест в 72х модульный Мистраль?)) Пока просятся 36М и 54М по 2 и 3 рейки соответственно. Схему обновил.
11.05.2017 в 16:09:42
iGregory написал: Можно оптимизировать начинку без ущерба безопасности?
Например вообще убрать групповые С25, ввиду того, что выше в том же щите уже есть АВ С25. В этом контексте, назначение этих АВ неясно.
При размещении, можно группировать АВ к УЗО от которого они подключены, тогда гребёнчатой шиной можно фазу раздать сразу на АВ.
iGregory написал: Пока просятся 36М и 54М по 2 и 3 рейки
Попробуйте считать не модули, а именно рейки.
11.05.2017 в 16:18:35
iGregory написал: Пока просятся 36М и 54М по 2 и 3 рейки
Попробуйте считать не модули, а именно рейки.
11.05.2017 в 16:20:11
VIVA написал:
iGregory написал: Можно оптимизировать начинку без ущерба безопасности?
Например вообще убрать групповые С25, ввиду того, что выше в том же щите уже есть АВ С25. В этом контексте, назначение этих АВ неясно.
При размещении, можно группировать АВ к УЗО от которого они подключены, тогда гребёнчатой шиной можно фазу раздать сразу на АВ.
iGregory написал: Пока просятся 36М и 54М по 2 и 3 рейки
Попробуйте считать не модули, а именно рейки.
VIVA, исходил из того, что если перегружу одну из фаз, то отключится только она, а не все 3 вместе. Поскольку ниже добавил групповые 1Р С25, видимо имеет смысл заменить его на 4Р рубильник (дороже) или АВ например С32 (дешевле и использовать как рубильник)?
11.05.2017 в 16:25:29
iGregory написал: видимо имеет смысл заменить его на 4Р рубильник (дороже)
У реверсивного рубильника нет положения "выкл."? :)
11.05.2017 в 16:36:28
VIVA, верно, есть поолжение "выкл"))
обновил схему. Правильно ли понял про группы?
похоже влезет в 72й Мистраль
11.05.2017 в 18:20:01
iGregory, реверс должен переключать не только фазы но и рабочий ноль. Поэтому он будет 4P+4P. Про группы да. Где у вас указанное в схеме селективное УЗО? Про вместимость щита, предусмотрите место на случай, если спустя время вам понадобится подключить трёхфазную линию.
11.05.2017 в 18:25:24
VIVA, да, похоже не обойтись одним щитом((
Селективное УЗО поставлю в бытовке, дабы защищало ввод кабеля в дом.