VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.05.2017 в 16:25:29

iGregory написал: видимо имеет смысл заменить его на 4Р рубильник (дороже)

У реверсивного рубильника нет положения "выкл."? :)

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

11.05.2017 в 16:36:28

VIVA, верно, есть поолжение "выкл"))

обновил схему. Правильно ли понял про группы?

похоже влезет в 72й Мистраль

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.05.2017 в 18:20:01

iGregory, реверс должен переключать не только фазы но и рабочий ноль. Поэтому он будет 4P+4P. Про группы да. Где у вас указанное в схеме селективное УЗО? Про вместимость щита, предусмотрите место на случай, если спустя время вам понадобится подключить трёхфазную линию.

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

11.05.2017 в 18:25:24

VIVA, да, похоже не обойтись одним щитом((

Селективное УЗО поставлю в бытовке, дабы защищало ввод кабеля в дом.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.05.2017 в 18:28:43

iGregory написал: похоже влезет в 72й Мистраль

Разве что только модулька и влезет. А как начнёте расключать - вспомните форум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3820

11.05.2017 в 18:29:49

яб рекоменданул вместо конвекторов тёплые полы в стяжке массивная стяжка держит тепло практически целый день Двухтарифный счетчик и линия на обогрев дома с таймером включения для ночного режима. Ночью прогрели - целый день тепло.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.05.2017 в 18:35:51

iGregory написал: да, похоже не обойтись одним щитом((

Посмотрите на такую штуку как CombiLine. Гибкая система на EDF профилях, подобрать можно под конкретную задачу. И щит будет один =)

iGregory написал: дабы защищало ввод кабеля в дом.

То есть от ЩУ идет АВБбШв 4*10 до бытовки. А от бытовки в дом что?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.05.2017 в 18:36:56

iGregory написал: дабы защищало ввод кабеля в дом.

То есть от ЩУ идет АВБбШв 4*10 до бытовки. А от бытовки в дом что?

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

11.05.2017 в 18:39:28

MaSeVi, Мистраль 36М на 218 под основной ввод и УЗМ и 54М на 318. Как считаете, удобно будет расключать?

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

11.05.2017 в 18:42:42

Aтос, теплые полы сейчас в квартире. Мне не очень удобно как раз из-за долгого изменения температуры. Думал над этим, но в итоге выбрал конвекторы))

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

11.05.2017 в 18:47:37

VIVA, спасибо, изучу по Combiline.

От щита на столбе идет АВБбШв 4х10 до бытовки (уже закопан). В бытовке подключу и проложу к дому в земле АВБбШв 4х16. Около 15 метров. На всякий случай в ПНД трубе и с запасом.

0