11.05.2017 в 23:52:44
VIVA написал: При такой начинке, вам реек 8 минимум надо бы. 1 - рубильник 2 - ВАР + УЗМ 3,4 - фаза 1 5,6 - фаза 2 7,8 - фаза 3
VIVA написал: Вопрос не к ширине щита, а к "ступеням". Чтобы можно было разные "уровни" модульки размещать на разных рейках. Например можно рубильник упихнуть на одном уровне с УЗМ или ВАР, но по мнемонически и про монтажу, на мой взгяд будет лучше если РР будет на одной рейке, а ВАР+УЗМ на рейке ниже. Чтобы модулька присоединённая к одной фазе была на одной рейке и т.д. Суть не в конкретной оболочке (можно в оштукатуренной ЦПС нише закрепить DIN рейки на мет. профилях, и смонтировать щит закрыв панелью из листового ПВХ с вырезанными отверстия, прикрыв всё это декоративной дверцей) а в подходе к компоновке наполнения.
Не вижу проблем. Есть Прагма на 96 модулей. 4 рейки по 24 модуля шириной. По одной рейки на фазу. Все остальное - на первой рейке. Рубильник выровнять по левому краю. УЗМ и ВАРы - по правому.
12.05.2017 в 02:01:56
VIVA написал: Не сочтите за бестактность. Но линии не всегда будут новыми, не правда ли?
Да, согласен.
12.05.2017 в 05:50:35
iGregory, а зачем Вы фазы ограничиваете в 25 ампер, выше ведь стоит 40А, а при 25А очень сложно взять 15 кВт, счетчик ведь ограничивает суммарное потребление? и генератор на 15 кВт уже выбрали? с УЗО на 10 мА явно перемудрили
12.05.2017 в 08:03:09
юра Т написал: iGregory, а зачем Вы фазы ограничиваете в 25 ампер, выше ведь стоит 40А, а при 25А очень сложно взять 15 кВт, счетчик ведь ограничивает суммарное потребление? и генератор на 15 кВт уже выбрали? с УЗО на 10 мА явно перемудрили
юра Т,
P = UIcosφ , где U - напряжение сети, I - сила тока, cosφ - равен 1.
Т.е. для 25А автомата будет:
P = 220B 25A 1 = 5500Вт для каждой фазы.
Тем более, что дальше по дому идёт кабель на 2,5 с которого больше 21А и 4,6кВт не получишь.
12.05.2017 в 08:42:05
Luke написал: ем более, что дальше по дому идёт кабель на 2,5 с которого больше 21А и 4,6кВт не получишь.
И какая связь между тем, что выделено, с тем, что у автора и эмпирическими линиями?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 09:12:19
alx220, интересное решение, но получается сильно дороже 2х Мистралей по 72 модуля. Бюджет заете ли((
12.05.2017 в 09:23:25
юра Т написал: iGregory, а зачем Вы фазы ограничиваете в 25 ампер, выше ведь стоит 40А, а при 25А очень сложно взять 15 кВт, счетчик ведь ограничивает суммарное потребление? и генератор на 15 кВт уже выбрали? с УЗО на 10 мА явно перемудрили
юра Т, кстати, интересная мысль. Если я правильно понял, то теоретически смогу по любой одной из фаз получать до 15кВт? Но, видимо, ничего хорошего от такого перекоса не выйдет.
Генератор пока не выбрал. Буду смотреть позже, по наличию бюджета))
Что именно не так с 10мА УЗО?
12.05.2017 в 09:47:02
iGregory написал: Что именно не так с 10мА УЗО?
Наверное, Юрий имел в виду, что их кол-во избыточно и неоправданно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 14:30:17
MaSeVi написал: Юрий имел в виду, что их кол-во избыточно и неоправданно...
Не сочтите за придирку, но есть минимальные требования, так ведь. Если автор имеет возможность повысить безопасность, почему нет?
12.05.2017 в 22:55:51
iGregory, В доме на мокрые зоны поставить 10 мА, на улице 30 мА..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 00:55:34
iGregory написал: Если я правильно понял, то теоретически смогу по любой одной из фаз получать до 15кВт? Но, видимо, ничего хорошего от такого перекоса не выйдет.
у Вас вполне может получиться ситуация когда на одной из фаз будет 7-8 кВт и автомат начнет рубиться, хотя две другие фазы в это время будут недозагружены... а автомат выше позволяет взять до 40 А (до 10кВТ) с любой фазы, а в мороз(когда так нужно отопление) и того больше
iGregory написал: Генератор пока не выбрал. Буду смотреть позже, по наличию бюджета))
генераторы бюджетные до 5кВт, дальше идет резкий рост стоимости, тем более трёхфазный, куда более разумно взять пятикиловатный а на обогрев сделать резервом прямой нагрев топливом (без преобразования в электричество с его КПД 20-30%)
iGregory написал: Что именно не так с 10мА УЗО?
да не надо их столько, например совсем не надо на скважину 10 мА, на обогреватели если они заземлены
13.05.2017 в 21:18:14
MaSeVi написал:
Luke написал: ем более, что дальше по дому идёт кабель на 2,5 с которого больше 21А и 4,6кВт не получишь.
И какая связь между тем, что выделено, с тем, что у автора и эмпирическими линиями?))
MaSeVi, Связи никакой, это я о чем-то своём подумал.))
По сути эти автоматы вообще не нужны. Там выше в бытовке ещё и 4Р С25 есть, который все портит.
Генератор 15кВт очень дорог. Для себя выбрал решение с генератором на 5кВт, который питает одну фазу, на которой расположено все самое необходимое. Тоже УЗО 10мА использую для "мокрых" потребителей или помещений. Вернее, для экономии места дифы.
13.05.2017 в 21:33:28
MaSeVi написал: iGregory, В доме на мокрые зоны поставить 10 мА, на улице 30 мА..
MaSeVi, Не совсем понятно, почему для улицы 30мА? Мне кажется там угроза влажности ещё выше, чем в ванной?!
14.05.2017 в 05:23:05
MaSeVi, Не совсем понятно, почему для улицы 30мА? Мне кажется там угроза влажности ещё выше, чем в ванной?!
Так в ванной существует опаснось поражения током