юра Т написал: iGregory, а зачем Вы фазы ограничиваете в 25 ампер, выше ведь стоит 40А, а при 25А очень сложно взять 15 кВт, счетчик ведь ограничивает суммарное потребление? и генератор на 15 кВт уже выбрали? с УЗО на 10 мА явно перемудрили
юра Т,
P = UIcosφ , где U - напряжение сети, I - сила тока, cosφ - равен 1.
Т.е. для 25А автомата будет:
P = 220B 25A 1 = 5500Вт для каждой фазы.
Тем более, что дальше по дому идёт кабель на 2,5 с которого больше 21А и 4,6кВт не получишь.