18.05.2017 в 00:28:04
iGregory написал: объединить с розетками не проходит по пределу УЗО в 16А
Да это не проблема.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.05.2017 в 01:08:31
iGregory, у вас первые два УЗО 16/0,01 не защищены ав 16 А. При том, что сумма нагрузок более 16 А, при этом вышестоящий АВ С32
18.05.2017 в 11:03:10
Примечание 10мА избыточно в большинстве случаев. При запуске отопления по приезду в мороз помнить что мощность отопителей превышает 15кВт. запускать постепенно. С интервалом. Сначала прогревать главные комнаты присутствия. Трубу из скважины нужно закапывать очень глубоко, Участок подъема в дом утеплять и обогревать. А то останетесь без воды. Вообще лучше оставлять на удержании теплые полы в санузлах и холле рядом с кухней. Трубы на кухню проложить в толще т/п. Под мойкой гарнитур без дна с теплым полом. Слив всего трубопровода, стиралки, бойлера, канализации - тот еще геморрой.
Генератор должен допускать установку в помещении, если нет, то принять меры к охлаждению и пожарной безопасности
Делать отдельные линии для обогревателей от тех же самых узо что и розетки не имеет смысла т.к. единственные потребители по настоящему нагружающие сеть - конвекторы. Остальная бытовуха тв зарядки ноуты и проч имеют ничтожную мощность.
18.05.2017 в 16:19:03
Насяльника написал: Трубу из скважины нужно закапывать очень глубоко
Да ладно. Хотя если нет эли, то водоводу хана.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.05.2017 в 19:52:53
Насяльника, большое спасибо за развернутые комментарии. УЗО 10мА убрал. Душ планирую без электропитания. Отопители раскидал по степени важности прогрева помещений для запуска зимой. Кессон, труба из скважины и труба в баню закопаны глубоко, ниже глубины промерзания. Водоводы на входе в дом утеплены и снабжены греющими кабелями, как на картинке megrad, канализация тоже, внешний греющий кабель. Добавил ТП под кухню. ТП с/у и кухни вывел в неотключаемую группу на случай заморозков в межсезон. Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство. Рубильник перенес в бытовку, ближе к генератору. Убрал отдельные линии обогревателей. Схему обновил. Добавил общую. Рабочая? Влезет ли теперь в 72М Мистраль? ))
18.05.2017 в 20:30:34
iGregory написал: Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство.
Не забудьте вытяжной генератор и звукоизоляцию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.05.2017 в 21:06:46
megrad написал:
iGregory написал: Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство.
Не забудьте вытяжной генератор и звукоизоляцию.
megrad, спасибо, учту относительно вытяжки. В принципе бытовка в 15м от дома, утеплена. Какой то особой звукоизоляции, надеюсь, не потребуется.
18.05.2017 в 21:11:08
iGregory, Вытяжку однозначно! Сейчас объект, в котором генератор в помещении гаража, без вытяжки. Мало того, что опасно само по себе, к этому добавляются выхлопы по всему дому, т.к. Гараж примыкает к дому. Предусмотрите железно)))) Удачи!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.05.2017 в 21:45:24
MaSeVi, ок, принято, сделаем)) Сама схема как? Рабочий вариант?
18.05.2017 в 23:50:50
iGregory написал: Сама схема как? Рабочий вариант?
Что-то я за свет зацепился!))) лучше не делить отдельно по УЗО на 1-й и 2-й этажи. По-моему мнению, их лучше распределить, как часть 1-го и 2-го этажа под одно УЗО и другую часть 1-го и 2-го этажа под другое УЗО. Доступно ли объяснил, шут его знает...)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.05.2017 в 07:34:23
В щите бытовки ввод должен приходить как я вам прислал. Именно рубильник и только потом На 4пол. УЗО - иначе при работе от генератора вы лишаетесь 2х уровневой диф. защиты положенной вам 100%.
На фазах ветки ВАР-УЗМ-С32 лично я бы убрал. На новой линии не вижу в них смысла. ВАР - понты (ИМХО), далее дело личное. УЗМ - в дачном доме лучше сидеть со 140 -160 В на входе чем вообще без ничего. На холодидьник, насос персональные стабилизаторы - остальному оборудованию фиолетово... с32 - совершенно бесполезный девайс.
Вывод бани от основного щита имеет смысл только если это конкретно удобнее и сильно короче вести из дома (например под подушкой дорожки). Обычно по планировке баня у забора, Бытовка тоже - наиболеее безопасная траектория подземного кабеля лежит вдоль фундамента/линии забора оставляя на остальной территории простор для деятельности. Далее конечно дело ваше.
Свет терассы присоедините к свету 1 этажа, отдельное УЗО ему не требуется. Страшилки про выбивание, неудобство поиска и прочие электро псевдо катаклизмы в полностью новой электросети просто не читайте. В них почти нет правды.
Объем щита вам сказать не могу - уж извините. Берите EXCELL и рисуйте прямоугольники по 12(18,24) в ряд в зависимости от выбранного дизайна и производителя. Число занимаемых мест монтажа на устройства примитивно считается 1п.АВ - 1 место 2п.АВ -2... и т. д. Габариты спец устройств смотрите в интернете. Главное щит должен быть заполнен на 75% - 80% мах. Т.к. линий много и при более плотной упаковке вы как новичок просто не справитесь с монтажом в щите всех входящих кабелей. Да и профи себя более плотными упаковками не истязают особо. Многие вообще до 60% забивают щит. Под пластиковый щит на деревянную стену пришейте лист оцинковки по габариту. Береженого Бог бережет. В стальном щите просто не справитесь с монтажом.
29.05.2017 в 12:44:57
Большое всем спасибо за советы и рекомендации.
Понемногу делаю монтаж электрики, раскидываю провода, собрал щит. Возникла первая печаль с Меандром. Всё куплено в их интернет-магазине, но качество продукции оказалось очень не очень(( Один УЗМ-51МД помер, не отработав и суток после монтажа. Питание проходит, но на кнопку не реагирует. Повышенное не отключает. Один ВАР-М01-08 время от времени показывает нагрузку 0,2-0,3А, хотя нагрузка не подключена в принципе. Будем разбираться. Хотя, конечно, есть желание сдать всё это «взад».
UPDATE от Меандра - "везите где покупали, т.е. нам. Будем тестировать и чинить. В Москве Вам не поменяют и не починят. А вообще Вам проще купить новый" В Питер блин, ага. Кормим почту и тратим время.
29.05.2017 в 14:14:16
Мдяя. А ведь писал. :confused: :cool: :)
29.05.2017 в 14:21:18
Насяльника написал: Мдяя. А ведь писал. :confused: :cool: :)
Насяльника, относительно необходимости УЗМ? ну как бы необходимы, ибо 251 на одной из фаз не самый большой результат((( при том, что линии новые. Или что-то другое?
29.05.2017 в 14:48:42
iGregory, про то что ВАРы это понты. В чем я полностью согласен с Насяльника.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.