Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

18.05.2017 в 00:28:04

#6023608

iGregory написал: объединить с розетками не проходит по пределу УЗО в 16А

Да это не проблема.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.05.2017 в 01:08:31

#6023636

iGregory, у вас первые два УЗО 16/0,01 не защищены ав 16 А. При том, что сумма нагрузок более 16 А, при этом вышестоящий АВ С32

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.05.2017 в 11:03:10

#6023882

Примечание 10мА избыточно в большинстве случаев. При запуске отопления по приезду в мороз помнить что мощность отопителей превышает 15кВт. запускать постепенно. С интервалом. Сначала прогревать главные комнаты присутствия. Трубу из скважины нужно закапывать очень глубоко, Участок подъема в дом утеплять и обогревать. А то останетесь без воды. Вообще лучше оставлять на удержании теплые полы в санузлах и холле рядом с кухней. Трубы на кухню проложить в толще т/п. Под мойкой гарнитур без дна с теплым полом. Слив всего трубопровода, стиралки, бойлера, канализации - тот еще геморрой.

Генератор должен допускать установку в помещении, если нет, то принять меры к охлаждению и пожарной безопасности

Делать отдельные линии для обогревателей от тех же самых узо что и розетки не имеет смысла т.к. единственные потребители по настоящему нагружающие сеть - конвекторы. Остальная бытовуха тв зарядки ноуты и проч имеют ничтожную мощность.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2017 в 16:19:03

#6024236

Насяльника написал: Трубу из скважины нужно закапывать очень глубоко

Да ладно. Хотя если нет эли, то водоводу хана.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

18.05.2017 в 19:52:53

#6024446

Насяльника, большое спасибо за развернутые комментарии. УЗО 10мА убрал. Душ планирую без электропитания. Отопители раскидал по степени важности прогрева помещений для запуска зимой. Кессон, труба из скважины и труба в баню закопаны глубоко, ниже глубины промерзания. Водоводы на входе в дом утеплены и снабжены греющими кабелями, как на картинке megrad, канализация тоже, внешний греющий кабель. Добавил ТП под кухню. ТП с/у и кухни вывел в неотключаемую группу на случай заморозков в межсезон. Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство. Рубильник перенес в бытовку, ближе к генератору. Убрал отдельные линии обогревателей. Схему обновил. Добавил общую. Рабочая? Влезет ли теперь в 72М Мистраль? ))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2017 в 20:30:34

#6024497

iGregory написал: Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство.

Не забудьте вытяжной генератор и звукоизоляцию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

18.05.2017 в 21:06:46

#6024530

megrad написал:

iGregory написал: Генератор буду ставить в бытовку, обдумаю обустройство.

Не забудьте вытяжной генератор и звукоизоляцию.

megrad, спасибо, учту относительно вытяжки. В принципе бытовка в 15м от дома, утеплена. Какой то особой звукоизоляции, надеюсь, не потребуется.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

18.05.2017 в 21:11:08

#6024536

iGregory, Вытяжку однозначно! Сейчас объект, в котором генератор в помещении гаража, без вытяжки. Мало того, что опасно само по себе, к этому добавляются выхлопы по всему дому, т.к. Гараж примыкает к дому. Предусмотрите железно)))) Удачи!!

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

18.05.2017 в 21:45:24

#6024568

MaSeVi, ок, принято, сделаем)) Сама схема как? Рабочий вариант?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

18.05.2017 в 23:50:50

#6024674

iGregory написал: Сама схема как? Рабочий вариант?

Что-то я за свет зацепился!))) лучше не делить отдельно по УЗО на 1-й и 2-й этажи. По-моему мнению, их лучше распределить, как часть 1-го и 2-го этажа под одно УЗО и другую часть 1-го и 2-го этажа под другое УЗО. Доступно ли объяснил, шут его знает...)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.05.2017 в 07:34:23

#6024761

В щите бытовки ввод должен приходить как я вам прислал. Именно рубильник и только потом На 4пол. УЗО - иначе при работе от генератора вы лишаетесь 2х уровневой диф. защиты положенной вам 100%.

На фазах ветки ВАР-УЗМ-С32 лично я бы убрал. На новой линии не вижу в них смысла. ВАР - понты (ИМХО), далее дело личное. УЗМ - в дачном доме лучше сидеть со 140 -160 В на входе чем вообще без ничего. На холодидьник, насос персональные стабилизаторы - остальному оборудованию фиолетово... с32 - совершенно бесполезный девайс.

Вывод бани от основного щита имеет смысл только если это конкретно удобнее и сильно короче вести из дома (например под подушкой дорожки). Обычно по планировке баня у забора, Бытовка тоже - наиболеее безопасная траектория подземного кабеля лежит вдоль фундамента/линии забора оставляя на остальной территории простор для деятельности. Далее конечно дело ваше.

Свет терассы присоедините к свету 1 этажа, отдельное УЗО ему не требуется. Страшилки про выбивание, неудобство поиска и прочие электро псевдо катаклизмы в полностью новой электросети просто не читайте. В них почти нет правды.

Объем щита вам сказать не могу - уж извините. Берите EXCELL и рисуйте прямоугольники по 12(18,24) в ряд в зависимости от выбранного дизайна и производителя. Число занимаемых мест монтажа на устройства примитивно считается 1п.АВ - 1 место 2п.АВ -2... и т. д. Габариты спец устройств смотрите в интернете. Главное щит должен быть заполнен на 75% - 80% мах. Т.к. линий много и при более плотной упаковке вы как новичок просто не справитесь с монтажом в щите всех входящих кабелей. Да и профи себя более плотными упаковками не истязают особо. Многие вообще до 60% забивают щит. Под пластиковый щит на деревянную стену пришейте лист оцинковки по габариту. Береженого Бог бережет. В стальном щите просто не справитесь с монтажом.

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

29.05.2017 в 12:44:57

#6032661

Большое всем спасибо за советы и рекомендации.

Понемногу делаю монтаж электрики, раскидываю провода, собрал щит. Возникла первая печаль с Меандром. Всё куплено в их интернет-магазине, но качество продукции оказалось очень не очень(( Один УЗМ-51МД помер, не отработав и суток после монтажа. Питание проходит, но на кнопку не реагирует. Повышенное не отключает. Один ВАР-М01-08 время от времени показывает нагрузку 0,2-0,3А, хотя нагрузка не подключена в принципе. Будем разбираться. Хотя, конечно, есть желание сдать всё это «взад».

UPDATE от Меандра - "везите где покупали, т.е. нам. Будем тестировать и чинить. В Москве Вам не поменяют и не починят. А вообще Вам проще купить новый" В Питер блин, ага. Кормим почту и тратим время.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.05.2017 в 14:14:16

#6032711

Мдяя. А ведь писал. :confused: :cool: :)

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

29.05.2017 в 14:21:18

#6032717

Насяльника написал: Мдяя. А ведь писал. :confused: :cool: :)

Насяльника, относительно необходимости УЗМ? ну как бы необходимы, ибо 251 на одной из фаз не самый большой результат((( при том, что линии новые. Или что-то другое?

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

29.05.2017 в 14:48:42

#6032744

iGregory, про то что ВАРы это понты. В чем я полностью согласен с Насяльника.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.05.2017 в 17:22:17

#6032854

Автор, если у вас нет двухступенчатой защиты по УЗО всех ваших линий - зря старались.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.05.2017 в 06:29:04

#6033215

iGregory написал: относительно необходимости УЗМ? ну как бы необходимы, ибо 251 на одной из фаз не самый большой результат((( при том, что линии новые.

Наоборот об их бесполезности. Особенно впечатлил выход из строя 1 из 3х. И это типа устройства защиты , ага. 251В и 0.3А - это если я не ошибся показания неисправного "показометра". Или вы замеры нормальным вольтметром проводили? В любом случае входная сеть до 253В - укладывается в норму электроснабжения. Радуйтесь. Если предположить что, все показания верны - то все отлично. Вы реально сможете отапливаться зимой. Зря деньги потратили просто....

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

30.05.2017 в 09:03:00

#6033271

Насяльника, да, "качество" впечатляет (( 254/0,3 – верно, с показометра)) Нормальным пока не замерял. Хотел защиту и видеть что по фазам, а вот оно как интересно вышло. Сама сборка щита годна?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2017 в 09:58:22

#6033295

iGregory написал: Сама сборка щита годна?

Смысл промежутков между АВ на нижней рейки? Питающую шину можно было разрезать, а корпус оставить общим.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.05.2017 в 12:48:58

#6033428

Очень даже хороший смысл, сразу видно группы УЗО+АВ.

Аватар пользователя
iGregory

Местный

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

30.05.2017 в 21:56:41

#6033916

bnmuyt написал: Очень даже хороший смысл, сразу видно группы УЗО+АВ.

bnmuyt, да, верно, такая идея и была))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2017 в 22:46:37

#6033968

bnmuyt написал: Очень даже хороший смысл, сразу видно группы УЗО+АВ.

bnmuyt, идея понятна, но щиток мог быть компактней.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу