Migustas написал: Могу ли я из УЗО в квартиру тянуть кабель сечением 4 мм2?

Можете. Можете и 6 мм.кв.

Migustas написал: Могу ли я заменить УЗО 25А 0,03мА на противопожарное УЗО 25А 0,3мА , а УЗО 25А 0,03мА перенести в квартиру и защитить им группу из трёх автоматов С16 (розетки, стиралка, кондей).

Можете. Можно 100 мА.

Migustas написал: У соседей противопожарные ни у кого вообще не стоят... у всех 0,03мА.

Потому что уставка 30 мА, меньше чем 300 мА. Соответственно УЗО с уставкой 30 мА может выполнять функции и защиты человека и противопожарную.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:27:19

Migustas написал: Могу ли я из УЗО в квартиру тянуть кабель сечением 4 мм2?

Можете. Можете и 6 мм.кв.

Migustas написал: Могу ли я заменить УЗО 25А 0,03мА на противопожарное УЗО 25А 0,3мА , а УЗО 25А 0,03мА перенести в квартиру и защитить им группу из трёх автоматов С16 (розетки, стиралка, кондей).

Можете. Можно 100 мА.

Migustas написал: У соседей противопожарные ни у кого вообще не стоят... у всех 0,03мА.

Потому что уставка 30 мА, меньше чем 300 мА. Соответственно УЗО с уставкой 30 мА может выполнять функции и защиты человека и противопожарную.

Про фото. Общий вид вашего и с неуставным 32А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2017 в 01:28:37

Migustas, Слабо видно, но интуитивно - днище. Замените провод от стояка, как минимум, на 6 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Migustas
Migustas
Новичок

Регистрация: 14.05.2017

Москва

Сообщений: 15

14.05.2017 в 01:30:28

VIVA, я извиняюсь, что повторяюсь, но а то, что в УЗО приходят 2,5 квадрата из счетчика, а уходить будут 4 квадрата?? в этом главный вопрос. А про УЗО понял, спасибо большое!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2017 в 01:32:32

VIVA написал: НЕ важно что считаю я. Важно есть ли установленный факт того, что оборудование ТП было так же заменено на новой и более мощное. Равно как и существенное увеличение выделенной мощности на дом. Потому как то, что понатыкали C40, само по себе ничего не значит.

Лихо Вы "сказали, как отрезали". Т.е. Вы считаете, что при всем раздолбайстве подрядных контор при капремонте, все сделали на "отшибись", без серьезных реконструкций, в т.ч. ТП? У Вас есть такие примеры?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Migustas
Migustas
Новичок

Регистрация: 14.05.2017

Москва

Сообщений: 15

14.05.2017 в 01:33:12

фото, к сожалению, только такое. Буду там теперь только во вторник. а у соседей точно знаю, что 32А было и из ореха 4 квадрата аллюминия туда приходят, сами они не меняли, инфа 100%!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2017 в 01:36:50

Migustas написал: VIVA, я извиняюсь, что повторяюсь, но а то, что в УЗО приходят 2,5 квадрата из счетчика, а уходить будут 4 квадрата?? в этом главный вопрос. А про УЗО понял, спасибо большое

Кабель от стоящая до счетчика и от счетчика заменить на минимум 4 кв., т.к. ограничение на 25А ввода, либо на перспективу - 6, 10 кв.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:37:52

Migustas написал: что в УЗО приходят 2,5 квадрата из счетчика, а уходить будут 4 квадрата??

Конечно желательно чтобы и от счётчика приходило 4 мм.кв., номинально там короткий промежуток, жила не в составе кабеля, так что даже длительно она 25А должна выдерживать, если медная. Если у вас на вводе 2,5 мм.кв. алюминия, то это уже нештат какой-то. Если вам не жалко средств, можете потратиться на замену подводки от стояка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2017 в 01:41:08

Migustas написал: а у соседей точно знаю, что 32А было и из ореха 4 квадрата аллюминия туда приходят, сами они не меняли, инфа 100%!

Ну, Вам сейчас не до соседей. Хотя если можно, укажите им, что 4 кв. алюминия это эквивалентно 2,5 кв. по меди, что ни разу нежелательно для 32А. Хотя, ничего жуткого и тут не будет!))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:42:16

MaSeVi написал: Вы считаете, что при всем раздолбайстве подрядных контор при капремонте, все сделали на "отшибись", без серьезных реконструкций, в т.ч. ТП?

Реконструкция чего проводилась? Инженерной сети МКД. А ТП принадлежит сетевой организации, как и КЛ от неё до МКД. Вы же не считаете, что почти двукратное увеличение выделенной мощности возможно без замены КЛ, например. А главное, откуда сама ТП ещё эту мощность возьмёт?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.05.2017 в 01:44:46

VIVA написал: Реконструкция чего проводилась? Инженерной сети МКД. А ТП принадлежит сетевой организации, как и КЛ от неё до МКД.

Вам-то это откуда известно так однозначно?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу