MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.05.2017 в 01:46:38

VIVA,
И, пожалуйста, я-то знаю термины МКД, КЛ и т.д., но мы-то с Вами не одни)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:47:57

Migustas, с заменой ответвления у вас три варианта: 1) Мосэнергосбыт и услуга "переборки" (точное называние написал выше) + УК гасит стояк. Нужно предоставить материалы. 2) УК и та же услуга, УК гасит стояк + представитель сбыта снимает пломбы и ставит вновь. Нужно предоставить материалы. 3) Сторонний электромонтажник + УК гасит стояк + представитель сбыта снимает пломбы и ставит вновь. Нужно предоставить материалы.

Migustas написал: Столкнулся вот с чем. Вводной кабель 2,5 мм2 приходит в автомат С25 (что уже косяк, по идее тогда должен же быть максимум С20, а в идеале С16), далее уходит в счетчик электроэнергии, далее из счетчика идут ноль и фаза сечением также 2,5 мм2 на УЗО 25А 0,03мА.

Проводники здесь описанные - всё медь?

MaSeVi написал: Вам-то это откуда известно так однозначно?)))

Не утверждаю, а вас спрашиваю. Вы знаете доподлинно, что указанные компоненты были тоже обновлены?

А принадлежность КЛ и ТП, это уж извините, очевидно.

MaSeVi написал: Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??

Стараюсь умещать больше в одно сообщение, а не строчить десяток подряд. Вы хотите мои манеры обсудить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.05.2017 в 01:49:04

VIVA, Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:49:16

MaSeVi написал: Вам-то это откуда известно так однозначно?)))

Не утверждаю, а вас спрашиваю. Вы знаете доподлинно, что указанные компоненты были тоже обновлены?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:52:51

Migustas написал: Столкнулся вот с чем. Вводной кабель 2,5 мм2 приходит в автомат С25 (что уже косяк, по идее тогда должен же быть максимум С20, а в идеале С16), далее уходит в счетчик электроэнергии, далее из счетчика идут ноль и фаза сечением также 2,5 мм2 на УЗО 25А 0,03мА.

Проводники здесь описанные - всё медь?

MaSeVi написал: Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??

Стараюсь умещать больше в одно сообщение, а не строчить десяток подряд. Вы хотите мои манеры обсудить?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 01:54:24

MaSeVi написал: Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??

Стараюсь умещать больше в одно сообщение, а не строчить десяток подряд. Вы хотите мои манеры обсудить?

0
Migustas
Migustas
Новичок

Регистрация: 14.05.2017

Москва

Сообщений: 15

14.05.2017 в 01:55:18

Еще в квартиру (до меня) из щитка с лестницы был протянут кабель ВВГ 3х2,5 - для стиралки и плиты (на фото крайний правый автомат, зачем-то, на 25А ;) ) Я вот к чему веду, а что если его использовать в качестве вводного в квартиру (ну чтобы сэкономить на вызове спеца по замене вводного из ореха стояка)? Или это совсем ерунда получается, суммарно то тогда можно будет не больше 5,5 кВт нагрузить на него :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.05.2017 в 01:55:42

VIVA написал: Вы знаете доподлинно, что указанные компоненты были тоже обновлены

Странный вопрос - не знал бы, не стал бы тут с Вами полемику разводить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 02:00:18

MaSeVi написал: Странный вопрос - не знал бы, не стал бы тут с Вами полемику разводить..

Из этой фразы, лично я понял, что для вас замена стояков в доме - значит замены оборудования ТП. То, что вам известен факт того, что Мосэнерго провело реконструкцию на своей ТП, из этих слов не очевидно.

MaSeVi написал: При реконструкции стояка замена ТП. Или Вы считаете, что одно другое не тронуло?


Migustas написал: Я вот к чему веду, а что если его использовать в качестве вводного в квартиру (ну чтобы сэкономить на вызове спеца по замене вводного из ореха стояка)?

Не очень понимаю вашу затею. АББшный С25 стоит подключенным от вводного С25. В чём именно экономия?

И вопрос про медь, пока без ответа.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

14.05.2017 в 02:00:45

Migustas, Замените кабель на большее сечение, например на 6 кв.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 02:03:48

Migustas написал: Я вот к чему веду, а что если его использовать в качестве вводного в квартиру (ну чтобы сэкономить на вызове спеца по замене вводного из ореха стояка)?

Не очень понимаю вашу затею. АББшный С25 стоит подключенным от вводного С25. В чём именно экономия?

И вопрос про медь, пока без ответа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.