Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2017 в 23:21:22

alx220 написал: Отводы от стояка до АВ в этажном щите тоже меняйте на ПуГВ 6 мм2

А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?

0
Migustas
Migustas
Новичок

Регистрация: 14.05.2017

Москва

Сообщений: 15

14.05.2017 в 23:29:56

Migustas написал: вводной кабель - этот тот, что приходит от стояка в общий автомат, который защищает общее УЗО. VIVAнаписал: "Общее" УЗО защищает цепи ПОСЛЕ себя, при рассмотрении последовательности ОТ источника питания.

Это я знаю, я имел ввиду, что данный автомат защищает УЗО. УЗО же нельзя ставить без защиты автоматом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

14.05.2017 в 23:32:03

avmal написал: Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?

В случае реальных 2,5мм2...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

14.05.2017 в 23:40:51

avmal написал: А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?

Это же было предложение на перспективу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.05.2017 в 23:53:41

avmal написал: А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?

То есть предлагаете сэкономить на двух метрах ПуГВ? И оставить старый провод 2,5 с непонятно какой изоляцией и непонятно каким соединением на стояке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2017 в 01:01:34

Alex___dr написал: В случае реальных 2,5мм2...

В случае заявленных ТС-ом 2,5мм.

MaSeVi написал: Это же было предложение на перспективу...

На какую перспективу? Вы действительно считаете, что будет меняться вводной кабель от КТП? Или будут пересматриваться нормы потребления в сторону увеличения в квартирах с газовыми плитами? Хотя, если, как чуть выше выдвинули гипотезу, провод 2,5 пугающе старый "с непонятно какой изоляцией и непонятно каким соединением на стояке", а деньги лишние на привлечение монтажника для этих работ имеются, то можно и заменить внутрищитовой монтаж на новый. Вам виднее, если всё действительно так плохо ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

15.05.2017 в 02:27:59

avmal написал: В случае заявленных ТС-ом 2,5мм.

Он может ориентироваться на маркировку...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2017 в 04:43:21

Alex___dr написал: Он может ориентироваться на маркировку...

В годы монтажа этого щита маркировки на проводах не было.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

15.05.2017 в 09:56:38

avmal написал: На какую перспективу?

На возможную. Почему, нет-то? Да и просто, на всякий пожарный случай. Например, у меня газ, ввод о стояка был старый алюминий и 2,5 кв.мм. АВ 32А, до того вообще стоял на 40А. Подлежало это замене, как Вы думаете? Или по ПУЭ, ГОСТам и т.д. вписывается?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Migustas
Migustas
Новичок

Регистрация: 14.05.2017

Москва

Сообщений: 15

24.05.2017 в 19:59:15

Спасибо всем, кто поучаствовал. В общем, завёл в квартиру 4 квадрата, вводной автомат оставил на 25А, от ореха пока оставил 2,5 меди. Возможно, позже поменяем, но "это уже совсем другая история (с)" ;)