alx220 написал: Отводы от стояка до АВ в этажном щите тоже меняйте на ПуГВ 6 мм2
А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?
14.05.2017 в 23:21:22
alx220 написал: Отводы от стояка до АВ в этажном щите тоже меняйте на ПуГВ 6 мм2
А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?
14.05.2017 в 23:29:56
Migustas написал: вводной кабель - этот тот, что приходит от стояка в общий автомат, который защищает общее УЗО. VIVAнаписал: "Общее" УЗО защищает цепи ПОСЛЕ себя, при рассмотрении последовательности ОТ источника питания.
Это я знаю, я имел ввиду, что данный автомат защищает УЗО. УЗО же нельзя ставить без защиты автоматом.
14.05.2017 в 23:32:03
avmal написал: Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?
В случае реальных 2,5мм2...
14.05.2017 в 23:40:51
avmal написал: А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?
Это же было предложение на перспективу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2017 в 23:53:41
avmal написал: А длительно допустимый ток 50А при ограничении автоматом 25А не будет перебором? Может и 30А при сечении 2,5 будет достаточно?
То есть предлагаете сэкономить на двух метрах ПуГВ? И оставить старый провод 2,5 с непонятно какой изоляцией и непонятно каким соединением на стояке?
15.05.2017 в 01:01:34
Alex___dr написал: В случае реальных 2,5мм2...
В случае заявленных ТС-ом 2,5мм.
MaSeVi написал: Это же было предложение на перспективу...
На какую перспективу? Вы действительно считаете, что будет меняться вводной кабель от КТП? Или будут пересматриваться нормы потребления в сторону увеличения в квартирах с газовыми плитами? Хотя, если, как чуть выше выдвинули гипотезу, провод 2,5 пугающе старый "с непонятно какой изоляцией и непонятно каким соединением на стояке", а деньги лишние на привлечение монтажника для этих работ имеются, то можно и заменить внутрищитовой монтаж на новый. Вам виднее, если всё действительно так плохо ...
15.05.2017 в 02:27:59
avmal написал: В случае заявленных ТС-ом 2,5мм.
Он может ориентироваться на маркировку...
15.05.2017 в 04:43:21
Alex___dr написал: Он может ориентироваться на маркировку...
В годы монтажа этого щита маркировки на проводах не было.
15.05.2017 в 09:56:38
avmal написал: На какую перспективу?
На возможную. Почему, нет-то? Да и просто, на всякий пожарный случай. Например, у меня газ, ввод о стояка был старый алюминий и 2,5 кв.мм. АВ 32А, до того вообще стоял на 40А. Подлежало это замене, как Вы думаете? Или по ПУЭ, ГОСТам и т.д. вписывается?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2017 в 19:59:15
Спасибо всем, кто поучаствовал. В общем, завёл в квартиру 4 квадрата, вводной автомат оставил на 25А, от ореха пока оставил 2,5 меди. Возможно, позже поменяем, но "это уже совсем другая история (с)" ;)