17.05.2017 в 15:17:07
fobos164822 написал: там 2Р автомат
Какой номинал АВ?
fobos164822 написал: если после идут диф. автоматы?
Если использовать АВДТ (дифф. автоматы), то их номинал нужно уменьшить с 25А до 16А (розеточные группы). Только эти (от ИЭК) желательно выкинуть и подобрать что-нибудь более приличное и нужного номинала. РЕ проводники на свет скоммутировать обязательно и дополнительно защитить линии освещения УЗО или АВДТ. Вместо УЗО, которое, скорее всего "переедет" в ЩУ на улицу, поставьте рубильник 2Р и индикатор напряжения (а лучше сразу РКН).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.05.2017 в 16:00:08
ZooZoo написал: Один ВА С40А и один счетчик на двух хозяев?
Нет, вот так. Могу еще дорисовать проводку внутри дома.
17.05.2017 в 16:35:35
fobos164822 написал: Могу еще дорисовать проводку внутри дома
Можно было и не рисовать, ваши фото информативны и на них все видно :). Хотя, на схеме вы указали РЕ у ЩУ: электрики должны были повторно заземлить входящий ноль (до ВА) и корпус щита с дверцей (фото такое есть ?). УЗО в ЩУ может "переехать" только после того, как вы договоритесь на распломбировку/пломбировку счетчика (его ставить после счетчика). А так - хорошая выделенная мощность, ВА ИЭК на своем месте, менять его на другой не нужно. Все отверстия, где сейчас "гуляет ветер", необходимо облагородить. Для этого использовать сальники/гермовводы и проделать доп-е отверстия в корпусе. Т.е. придется и ВА распломбировывать. Хотя, многие просто замазывают отверстия силиконовым герметиком и не "парятся". Да, и на герметичность примыкания дверцы к корпусу тоже нужно обратить внимание.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.05.2017 в 16:45:16
Radio написал:
BV написал: И да... НШВИ в автоматы надо длинные...
Ась?.. Длинные надо в счетчик вообще-то, а в автоматы как раз короткие, чтобы не торчали из-под юбки :)
Radio, верно, думал об одном, написал другое :)
fobos164822 написал: Значит УЗО в уличный перенести?
не надо
MaSeVi написал: А вот туда и перенести
Чтобы лишний раз туда бегать? Достаточно того, что там уже стоит не селективный автомат. И при КЗ...
Да, дифавтоматы электронные, при обрыве нуля не работают. Заменить на УЗО или Дифы эл. мех.
17.05.2017 в 16:46:20
ZooZoo, щит уличный заземлен. От забитого в землю кола идет многожильный провод к корпусу щита, дверца не заземлена (если только через петли?). И на колу, и в щите часть жил провода "выползла" из под шайбы. Придется наконечники надевать и заново все переделывать.
Фото, к сожалению, не сделал, как-то не подумал об этом.
Насчет отверстий согласен, заделаю, потому как зимой в щите лежал снег.
На летних каникулах займусь этими вопросами. А то на душе неспокойно.
17.05.2017 в 16:46:40
BV написал: Чтобы лишний раз туда бегать?
Зачем туда бегать?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 16:48:24
BV, Одно другому противоречит, так что в итоге получается? Если в уличный перенести узо, то оно будет защищать сип(?), а сейчас что оно защищает, свет и диф. автоматы?
17.05.2017 в 16:48:43
На какой высоте щит на улице?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.