madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:00:05

Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 21:08:16

madsmich написал: схеме щита в садовый домик.

90 мА, 60 мА? Вы где такое увидели? =) У вас питание от ВЛ с СИП или голыми проводами? Реле напряжения ставить будете? Счётчик где установлен? Проводка после "уличного" АВДТ на 16А не может быть 1,5 мм.кв.

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:11:25

VIVA, VIVA, ну это сложно объяснить ;-) Я не электрик. Именно поэтому попросил помощи. Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять? Понятно, что линия садовая не самая мощная, вроде как на дом рассчитывают по 5 киловатт максимум.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 21:14:31

madsmich написал: Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять?

30 мА дом + 30 мА улица. Если хотите сэкономить. Можно и всё под одно УЗО. Лучше вводной АВ C25, после два УЗО 25А с уставкой 30 мА а после них уже ваши автоматы. Или один вводной АВДТ С25 30мА и после автоматы.

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:14:50

VIVA написал:

madsmich написал: схеме щита в садовый домик.

90 мА, 60 мА? Вы где такое увидели? =) У вас питание от ВЛ с СИП или голыми проводами? Реле напряжения ставить будете? Счётчик где установлен? Проводка после "уличного" АВДТ на 16А не может быть 1,5 мм.кв.

VIVA, у дороги бетонный столб, внизу ящик со счётчиком. Оттуда через дополнительный металлический 2-метровый столб линия до дома. Дома на стене крюк (кольцо) за которое цепляется самонесущий кабель. Всего между домом и бетонным столбом 25 метров. Вроде так.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 21:15:59

madsmich написал: у дороги бетонный столб

Поселковая линия СИП или голый стальалюминий?

madsmich написал: самонесущий кабель.

СИП-4 2х16?

madsmich написал: внизу ящик со счётчиком.

Автомат в щитке с какими характеристиками? Ток, количество полюсов.

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:17:17

VIVA написал:

madsmich написал: у дороги бетонный столб

Поселковая линия СИП или голый стальалюминий?

VIVA, линия СИП садового товарищества.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 21:17:25

madsmich написал: самонесущий кабель.

СИП-4 2х16?

madsmich написал: внизу ящик со счётчиком.

Автомат в щитке с какими характеристиками? Ток, количество полюсов.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 21:18:36

madsmich написал: линия СИП садового товарищества.

То есть от трансформаторной подстанции до вас воздушная линия только СИП?

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:22:23

VIVA написал:

madsmich написал: у дороги бетонный столб

Поселковая линия СИП или голый стальалюминий?

madsmich написал: самонесущий кабель.

СИП-4 2х16?

madsmich написал: внизу ящик со счётчиком.

Автомат в щитке с какими характеристиками? Ток, количество полюсов.

VIVA, извините, не специалист) СИП похож на 2*16. Автомата (и счётчика) пока нет, свет только проводят. У соседей посмотреть не догадался как-то. Знаю точно, что СИП состоит из двух проводов, фаза + ноль.

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 21:23:43

VIVA написал:

madsmich написал: линия СИП садового товарищества.

То есть от трансформаторной подстанции до вас воздушная линия только СИП?

VIVA, Нет, наверное, я Вас путаю. От бетонного столба со счётчиком СИП до домика будет (так у соседей). Между бетонными столбами голый металл.

0