Аватар пользователя
Вибро

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

20.05.2017 в 02:26:02

Кирпичный дом серии 1-511. Стену под балкой снесли и заново возвели из пеноблока. Пеноблоки и саму балку заштукатурили. В стене два выключателя. Электрика по полу в стяжке. Ремонтник сделал от пола до подрозетника выключателя штробу, продлив её до самого потолка по несущей балке. С боку на балке 2 см штукатурки, снизу - 0 см. Глубина штробы - 3 см. Итого получаем, что по всей высоте балки сделана штроба глубиной 1 см, а снизу все 3 см. При штраблении ремонтник добрался до нижнего горизонтального толстого прута арматуры, сделав на нём два надпила. Так же задет вертикальный пруток арматуры. Бригадир, не видя всего этого, по телефону сообщил, что это нормальное дело и ничего страшного в этом нет. Стоит ли ему верить или необходимо принять срочные меры (какие)?

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.05.2017 в 02:32:42

Штрабами (любыми) вы создаете концентраторы напряжений в ЖБ-конструкции. Вопрос НЕдопустимости штраб уже обсуждался.

Вибро написал: Стоит ли ему верить или необходимо принять срочные меры (какие)?

Ну, какие срочные меры вы сможете теперь предпринять? Разве что, обмануть самого себя... Важно сохранение изначальной целостности несущей конструкции, а не последующее косметическое замазывание штраб раствором, которое лишь создаст вид этой самой целостности.

0
Аватар пользователя
Вибро

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

20.05.2017 в 02:50:25

jek, тему про горизонтальные штрабы читал. Там про горизонтальные штрабы в межпанельных швах. Как я понял, это не совсем мой случай, хотя небольшой участок в горизонтали действительно есть. Относительно срочных мер имелось, конечно же, не штукатурка, а, к примеру, наваривание на арматуру в местах надпилов кусков металла, чтобы от растяжения металла не образовалась и не поползла трещина.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.05.2017 в 03:15:48

Вибро написал: Как я понял, это не совсем мой случай

Ваш-то случай серьезнее.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

20.05.2017 в 03:27:28

Вибро написал: Стену под балкой снесли и заново возвели из пеноблока.

Какой толщины (и марки) пеноблоки в стене под балкой? Какая протяженность всей балки (от заделки в одной стене до заделки в другой стене)?

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

20.05.2017 в 08:07:05

Вибро,и не лень было долбить.там бетон конкретный.а так,ума конечно видно нет.видит балка держит все плиты верхние.несущая.берёт и режет её).чтобы провода спрятать.цирк.

0
Аватар пользователя
Вибро

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

20.05.2017 в 09:31:36

jek, толщина пеноблоков под балкой - 10 см. Относительно марки ничего конкретного сказать не могу (ни на одну из фотографий строительного материала маркировка пеноблоков не попала, хотя точно помню, что была). Зазор между балкой и пеноблоками заполнен монтажной пеной. Длина балки от заделки до заделки - 5,5 м. Ширина - приблизительно 15 см, высота - 50 см.

ANT/D, спрятать не просто провода, а провода в гофре.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

20.05.2017 в 10:53:51

А зачем Вам в стене-провода(кабели) в гофре?

0
Аватар пользователя
Вибро

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

20.05.2017 в 14:41:59

C2h5-OH, я согласился с рабочими, чтобы укладывать провод в гофре только в стяжке, а по стенам - без гофры. Но потом они сказали, что всё-таки лучше в ней, и я согласился и с этим. Да если даже и без гофры, всё равно нижняя горизонтальная грань балки без штукатурки. Можно было бы во вновь выложенной стене довести штробу до балки, а далее повернуть в горизонталь и дойти до соседней кирпичной стены. Рабочий на это сказал, что горизонтальные штробы запрещены и сделал так, как надо - мол вертикальные допускаются. Хотя сам по факту сделал горизонтальную штробу в балке, являющейся несущей конструкцией...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

20.05.2017 в 14:46:28

Там речь про запрет на штрабы в Типовых Панельных домах.кирпичных запрет не касается, а вот запрет на балки, колонны и стены диафрагмы-по-моему обший.

0
Аватар пользователя
Вибро

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 28

20.05.2017 в 16:35:00

Так что делать, куда обращаться, чтобы восстановить несущую способность балки? (сижу и тихо паникую)

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

20.05.2017 в 18:17:29

Не думаю что Вы сильно нарушили ее несущую способность-запас прочности в советском строительстве был 6.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3250

20.05.2017 в 21:02:29

Вибро написал: (сижу и тихо паникую)

Не волнуйтесь...

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.05.2017 в 00:23:59

Теперь перекрытия будут висеть на гофрах. :killyourselfbywall:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу