Кирпичный дом серии 1-511. Стену под балкой снесли и заново возвели из пеноблока. Пеноблоки и саму балку заштукатурили. В стене два выключателя. Электрика по полу в стяжке. Ремонтник сделал от пола до подрозетника выключателя штробу, продлив её до самого потолка по несущей балке. С боку на балке 2 см штукатурки, снизу - 0 см. Глубина штробы - 3 см. Итого получаем, что по всей высоте балки сделана штроба глубиной 1 см, а снизу все 3 см. При штраблении ремонтник добрался до нижнего горизонтального толстого прута арматуры, сделав на нём два надпила. Так же задет вертикальный пруток арматуры. Бригадир, не видя всего этого, по телефону сообщил, что это нормальное дело и ничего страшного в этом нет. Стоит ли ему верить или необходимо принять срочные меры (какие)?