Всем доброго времени суток. Имеется двухкомнатная квартира в новостройке с черновой отделкой. Счетчик расположен на площадке, распределительный щиток - в квартире. Щиток от застройщика сомнительного качества и ужасной сборки, плюс ко всему, на мой взгляд, недостаточное количество автоматов, поэтому встал вопрос о замене. Начитавшись литературы, и, насмотревшись роликов на ютубе, нарисовал схему будущего щитка. От РЩ требуется надежность, безопасность и удобство, материальная сторона на втором месте. Просьба покритиковать и покидаться тапками.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 01:21:46

УЗО S 100мА можете смело переносить в этажный щит, после счётчика, тогда будет защищён кабель ввода. Сейчас вся его зона действия ограничивается вашим щитком. Бойлеру вполне хватит УЗО типа АС. УЗО на 10 мА актуальны в помещениях вроде ванной. Если уж на силовые линии у вас ав с характеристикой B, то отчего на свет С?

0
Аватар пользователя
Scoworodker

Местный

Регистрация: 21.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.05.2017 в 01:38:02

VIVA, Характеристики выбирал под влиянием роликов на ютубе, т.е. по Вашему все автоматы ставить B? На посудомоечную машину - 10мА, т.к. непосредственный контакт с водой.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 01:39:08

Scoworodker написал: На посудомоечную машину - 10мА, т.к. непосредственный контакт с водой.

У электрочайника тоже непосредсвенный контакт с водой :) Ещё раз, 10 мА нужно только в ванной. Вот вам цитата из СП256.1325800-2016

А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.


Scoworodker написал: т.е. по Вашему все автоматы ставить B?

Всё что В10 и В16, вполне.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 01:40:40

Scoworodker написал: т.е. по Вашему все автоматы ставить B?

Всё что В10 и В16, вполне.

0
Аватар пользователя
Scoworodker

Местный

Регистрация: 21.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.05.2017 в 01:44:23

VIVA, спасибо за советы)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 01:48:06

И раз уж бюджет не важен, то не понятно обилие УДТ типа AC. Надеюсь, после АВ C20 и C32 у вас не 3х2,5 проложен? :)

0
Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

21.05.2017 в 01:58:04

УЗО 10мА для бойлера, две линии на балкон под своим УЗО - перерасход средств (и места в щите). На мой взгляд, актуальнее поставить электроплиту под "свою" защиту (ДИФ или АВ 32 + УЗО 40/0,03). Свет сан. узел, СМ и ПММ - достаточно УЗО с уставкой 30мА. На освещение более чем достаточно АВ 6А. Зачем на духовой шкаф 20А? Новострой - под вопросом целесообразность установки РКН и S-УЗО. В или С - скорее всего, без разницы. От В хуже не будет. ИМХО. PS Имеет смысл сделать "неотключаемым" свет в коридоре (достаточно автомат).

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Scoworodker

Местный

Регистрация: 21.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.05.2017 в 02:00:11

VIVA, с сечением кабеля всё нормально, планирую сам делать электромонтаж. Над узо типа А я думаю, читал, что тип А достаточно поставить только на стиральную машину из всех потребителей, что у меня есть.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 02:04:26

Scoworodker написал: читал, что тип А достаточно

Почитайте такое мнение ABB.

Если в цепи есть приборы с выпрямителем например, то УДТ тип А.

0
Аватар пользователя
Scoworodker

Местный

Регистрация: 21.04.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.05.2017 в 02:17:03

VIVA, я читал про потребители с выпрямителями, просто сложилось мнение путем изучения форумов, роликов, достаточно только на стиральную машину. хотя кому-то достаточно и вводного автомата. Вы бы поставили все узо типа А, учитывая, что большинство приборов современных с выпрямителями? Просто момент еще, что тип А сложнее найти. по крайней мере у нас в городе.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

21.05.2017 в 02:22:34

Scoworodker написал: тип А сложнее найти. по крайней мере у нас в городе.

Не придумывайте, даже если под заказ, то это вопрос не более чем месяца.

Scoworodker написал: Вы бы поставили все узо типа А

Если речь про конечные цепи - то да. В случае селективного смысла в этом нет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2017 в 06:04:52

Scoworodker, сигналку, тёплый пол, аквастрож, кондей планируете? На кухню ещё линию розеток, типа розетки фартука.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 09:17:21

VIVA

Если речь про конечные цепи - то да. В случае селективного смысла в этом нет.

Если УЗО конечных линий типа AC (или отсутствуют), то смысл в селективном типа A конечно же есть. Там вообще больше смысла в типе А, чем в оконечных.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.05.2017 в 09:23:53

Scoworodker Разумнее объединить весь СУ с бойлером под одним УЗО 30мА, городить огород с 10мА совершенно незачем. ПММ тоже можно туда же. На лоджии достаточно одной линии. А селективное УЗО вообще-то уже должно стоять в этажном щите в новостройке.