Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2017 в 23:24:01

Ким написал: Вообще-то, насколько помню, ПУЭ не регламентирует материалы.

Регламентирует ...

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, так же выполнены из негорючих материалов.

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

23.05.2017 в 08:46:17

Designman написал: .... https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod ....

До такой степени отстал, ни разу не видел и не слышал за последнее время...

Бориска66 написал: Регламентирует ...

Неправильно выше выразился.

Designman написал: .... ПУЭ не регламентирует материалы. ...

ПУЭ определяет требование к используемому материалу, но не регламентирует какой-то определенный материал. Главное чтобы выполнялись основные требования.

Насколько раньше слышал основной претензией к ПВС как раз и были "пожарные" требования, что-то там не соответствовало. Почему и в письме энергонадзора в перечне отсутствовал этот кабель в списке. Хотел это письмо приложить, да не нашел что-то у себя ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.05.2017 в 08:52:17

Dimitrello написал: Ответ: -"На кабель есть все сертификаты качества".

Сертификат не делает его не поддерживающим горение ...