Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:34:52

MaSeVi, т.е. кухонный бойлер и фартук перекинуть на одно из УЗО 30 мА. А 10 мА УЗО оставить только на СМ и бойлер санузла и розетку ванной?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:34:55

Cannon написал: MaSeVi, по предложению только потом понял;-) Т9 подвел.

Cannon, та это ерунда!) я вижу Сообщения Вам, только когда опубликую!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:39:47

Cannon написал: MaSeVi, т.е. кухонный бойлер и фартук перекинуть на одно из УЗО 30 мА. А 10 мА УЗО оставить только на СМ и бойлер санузла и розетку ванной?

Cannon, пардон, не понял, что у Вас разные бойлеры: кухня и с/у. А один нельзя использовать на все? Поставить в с/у общий? Одно УЗО на бойлер, розетку, бойлер, конечно не самый лучший вариант, но мне думается, больше страшилки, чем реальность. Ставьте, если хотите подстраховаться, можно применить УЗО на 25А 10 мА, есть такие у некоторых вендорство...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:43:08

MaSeVi, ну да. ПММ только при нагреве берет 2 кВт. Вытяжка вообще мало. Ватт 400. Ну и пусть чайник 2.2. Плохо?

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:45:24

MaSeVi, от кухни до санузла метров 15 в чешке ) особо не объединишь бойлеры...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:48:24

Cannon написал: MaSeVi, ну да. ПММ только при нагреве берет 2 кВт. Вытяжка вообще мало. Ватт 400. Ну и пусть чайник 2.2. Плохо?

Cannon, не самый лучший вариант, но сойдёт. Лучше, конечно стационарные линии под ПММ на отдельную линию/АВ, но если по-другому никак. Вытяжка на 400 Вт - это как Боинг на взлёте!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:51:59

Cannon написал: MaSeVi, от кухни до санузла метров 15 в чешке ) особо не объединишь бойлеры...

Cannon, что это за чешка такая?) В Москве есть серия домов, которую называют "чешкой", ошибочно считая, что Ее проектировали/строили чехи, тогда как они уже жили в построенных - это стажеры завода ЗиЛ были))) А у Вас что за дом, любопытно, право...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 00:15:26

Cannon

думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН?

30 не будет, а 10 запросто.

А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить.

Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.05.2017 в 00:26:03

TAB написал: Cannon

думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН?

30 не будет, а 10 запросто.

А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить.

Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет.

TAB, про кондиционеры не понял: под УЗО с другими группами нельзя?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 08:34:39

MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.05.2017 в 09:42:00

TAB написал: MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.

TAB, откуда такие правила?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.