25.05.2017 в 00:26:03
TAB написал: Cannon
думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН?
30 не будет, а 10 запросто.
А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить.
Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет.
TAB, про кондиционеры не понял: под УЗО с другими группами нельзя?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 08:34:39
MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.
25.05.2017 в 09:42:00
TAB написал: MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.
TAB, откуда такие правила?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 10:35:18
MaSeVi, это не правила, это здравый смысл: в случае утечки по нулевому проводнику линии кондеев, вырубится все, что понавешено на его УЗО.
25.05.2017 в 10:54:50
Работа над ошибками.
Прошу Вашего мнения касательно измененной схемы. Хотя как-то тесновато становится в щитке.
25.05.2017 в 11:01:51
Cannon написал: Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь
25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь. Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.
25.05.2017 в 11:32:16
TAB, Касательно 25А/10мА при вводном 32А действительно протупил. Спасибо! Варианты: 1. Можно в свободное место кинуть АВ В25А перед 25А/10мА УЗО (такой АВ как раз остается у меня невостребованным и будет просто валяться). 2. Санузел хочу все таки защитить 10мА УЗО. Но... УЗО 40А/10мА существует, но стоит больше 55 ЕВРО.
Но даже при этих двух вариантах возникает проблема. Если я на УЗО 10 мА выведу из санузла ЭВН, СМ и свет, при длине проводов порядка 10 м до щитка говорят очень вероятны постоянные срабатывания этого узо по утечкам. А как тогда избежать? Ставить на СМ, ЭВН, свет отдельные УЗО на 10мА?? Уж больно дорого и места не хватит. Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты? И еще вопрос. Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить? Может тогда вывести два бойлера на одно УЗО 25А/10мА, а всю остальную технику (включая СМ, но кроме кондеров), розетки и освещение вывести на два УЗО 40А/30мА? Не будут два бойлера его вырубать утечками?
25.05.2017 в 11:33:55
TAB, а по зонам сгруппировал так, чтобы при выбивании какого то из УЗО в каждом помещении оставались рабочими или свет или розетки. Т.е. весь свет в квартире не погаснет и в любой комнате можно включить лампу если что.
25.05.2017 в 11:36:28
TAB написал:
Cannon написал: Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь
25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь. Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.
TAB, какие правила?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 11:50:22
MaSeVi написал: какие правила?
ПУЭ 7, СП 256.1325800.2016:
А.4.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.
25.05.2017 в 11:58:05
Cannon написал: Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты?
Ну и я вам то же самое советую. На безопасность оно сильно не повлияет, иногда даже встречается мнение, что 10мА понижает безопасность из-за ложных отключений, не давая при этом преимуществ. Но если хочется, то ставьте 10мА на каждый (один!) потребитель, в этом случае хуже не будет. Но дороже будет точно.
Cannon написал: Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить?
Могут быть сухие, могут быть мокрые, от модели зависит. И неизвестно, что из них безопаснее. Надежное заземление обязательно в любом случае. На один прибор можно 10мА УЗО, на несколько лучше 30.
25.05.2017 в 12:07:07
TAB написал: иногда даже встречается мнение, что 10мА понижает безопасность из-за ложных отключений, не давая при этом преимуществ.
Существует также мнение, что мифы о ложных срабатываниях 10мА узо распространяют либо от не самого великого ума, либо черные маркетологи. :)
Cannon написал: Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить?
Главное, не забудьте про чайник и утюг - наиболее опасные мокрые потребители.
25.05.2017 в 12:16:10
Radio написал: Существует также мнение, что мифы о ложных срабатываниях 10мА узо распространяют либо от не самого великого ума, либо черные маркетологи.
Маркетологам выгоднее противоположную телегу двигать, ибо 10мА тупо дороже всегда. А мифологическую составляющую оставим на вашей совести, ибо любому очевидно, что по сумме фоновых утечек 10мА сработает раньше.
25.05.2017 в 12:18:50
Radio, Вы предлагаете на розетку чайника и на все розетки где может быть включен утюг ставить отдельное УЗО 10мА ? )) Ну, наверное, Абрамович и может себе такое позволить ) А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.
25.05.2017 в 12:26:33
Cannon написал: А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.
И это правильно, тем более фоновые утечки все равно будут иметь место быть, потому это 30мА УЗО по уставке может быть аналогично 10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу