25.05.2017 в 12:42:45

TAB написал: .8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

О, начинается - чуть что, сразу за ПУЭ, СП, НТД и т.д.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 12:45:46

Cannon написал: Вы предлагаете на розетку чайника и на все розетки где может быть включен утюг ставить отдельное УЗО 10мА ? )) Ну, наверное, Абрамович и может себе такое позволить )

Radio пошутил.

Cannon написал: А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.

Или добавить ещё одно УЗО на 30 мА

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 12:53:07

MaSeVi написал: О, начинается - чуть что, сразу за ПУЭ, СП, НТД и т.д.)))

Так это же вы сами спросили про правила. ПУЭ, СП, НТД и т.д. - это правила. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 12:58:28

TAB написал: Так это же вы сами спросили про правила. ПУЭ, СП, НТД и т.д. - это правила.

Да, спрашивал. Вот только про УЗО 25А под автоматом 32А под, не побоюсь сказать сверхтоком что будет, без всяких расчетов?? Кстати, Вы привели пункт из ПУЭ, что нужно проводить расчёт, ну так бы и указали норматив, с помощью которого необходимо произвести оный расчёт.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 13:10:59

MaSeVi написал: Вы привели пункт из ПУЭ, что нужно проводить расчёт, ну так бы и указали норматив, с помощью которого необходимо произвести оный расчёт.

Я кстати, такого норматива не нашел. Я видел коэффициенты одновременности и т.п. фишки ТМО в применении к электроснабжению МКД, поселков и т.д., но не в масштабе квартиры. ПУЭ кстати, требует учитывать характеристики вышестоящего аппарата, что, с учетом иерархии, делает невозможным использование УЗО с меньшим номинальным током. В СП формулировка позволяет учитывать нижестоящие, что в простейшем случае позволяет ограничится их суммой.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 13:11:25

Очередной "финальный" вариант прилагаю. Если есть еще какие то замечания у Уважаемых гуру, буду признателен. Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один т.к. общий доучетный автомат находится на щите в парадной, а открывается он непросто? Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную?

По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 13:14:44

TAB написал: Я кстати, такого норматива не нашел

Вот-вот. В качестве примера-задачи, часто встречаю подключение бра (да хотя бы у меня в квартире), стационарной линией. В этом случае можно обойтись без УЗО или как? Бра, в большинстве своем металлический корпус имеют, легко коснуться ребенку, не то что взрослому...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 13:21:43

MaSeVi написал: В качестве примера-задачи, часто встречаю подключение бра (да хотя бы у меня в квартире), стационарной линией. В этом случае можно обойтись без УЗО или как? Бра, в большинстве своем металлический корпус имеют

Если металлический корпус заземлен, то оно есть стационарное класса 1 и по правилам УЗО не требует. Но как линия освещения может потребовать в свете вероятного изменения стандарта (буржуйский прототип изменен в апреле с.г.). Я бы под УЗО его завел.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 13:25:35

Все ок теперь? Собираюсь докупать недостающее...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 13:44:43

Cannon написал: Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один

Можно. А еще можно холодильник под отдельный диффавтомат вынести, чтобы при отъезде можно было бы выключить все, кроме него.

Cannon написал: По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?

Мне кажется УЗО 2 чуть более нагруженным по утечкам. Но это зависит еще и от того, на каких линиях у вас компы стоят. Имейте в виду, что на них и на СМ нужно УЗО типа А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 13:53:17

TAB написал: Я бы под УЗО его завел.

Я бы под УЗО завел в любом случае, хоть у меня, например, нет заземления.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 13:58:35

MaSeVi написал: Я бы под УЗО завел в любом случае, хоть у меня, например, нет заземления.

Ну без заземления вообще без вариантов, все рассуждения выше касались трехпроводки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109095

25.05.2017 в 16:23:29

MaSeVi написал: про кондиционеры не понял: под УЗО с другими группами нельзя?

Нельзя - неправильная постановка вопроса. Лучше да, но и так можно, тк утечка-замыкание по нулю - не столь частое явление

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109095

25.05.2017 в 16:24:58

TAB написал: Имейте в виду, что на них и на СМ нужно УЗО типа А.

??? Лучше, если если бюджет позволяет

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 16:45:57

BV написал: ??? Лучше, если если бюджет позволяет

А ежели бюджет вообще УЗО не позволяет? :) На стиралку и компы УЗО типа А ставить есть все резоны.