TAB написал: Я бы под УЗО его завел.
Я бы под УЗО завел в любом случае, хоть у меня, например, нет заземления.
25.05.2017 в 13:53:17
TAB написал: Я бы под УЗО его завел.
Я бы под УЗО завел в любом случае, хоть у меня, например, нет заземления.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 13:58:35
MaSeVi написал: Я бы под УЗО завел в любом случае, хоть у меня, например, нет заземления.
Ну без заземления вообще без вариантов, все рассуждения выше касались трехпроводки.
25.05.2017 в 16:23:29
MaSeVi написал: про кондиционеры не понял: под УЗО с другими группами нельзя?
Нельзя - неправильная постановка вопроса. Лучше да, но и так можно, тк утечка-замыкание по нулю - не столь частое явление
25.05.2017 в 16:24:58
TAB написал: Имейте в виду, что на них и на СМ нужно УЗО типа А.
??? Лучше, если если бюджет позволяет
25.05.2017 в 16:45:57
BV написал: ??? Лучше, если если бюджет позволяет
А ежели бюджет вообще УЗО не позволяет? :) На стиралку и компы УЗО типа А ставить есть все резоны.
25.05.2017 в 17:16:53
Cannon написал: А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.
Вот кстати прямо в тему попалось:
25.05.2017 в 17:17:14
Cannon написал: Очередной "финальный" вариант прилагаю. Если есть еще какие то замечания у Уважаемых гуру, буду признателен. Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один т.к. общий доучетный автомат находится на щите в парадной, а открывается он непросто? Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную?
По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?
Cannon, Я бы поставил в щиток еще и выключатель нагрузки (рубильник другими словами). Как раз для "Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную". Место у Вас есть. Судя по картинке у Вас квартира с газовой плитой. Тогда действительно, 32А с головой на все хватит. Если именно так, то уменьшить сечение вводного кабеля до 6мм2. Таким же сечением соединить в щитке рубильник, РН и УЗО. А отводы от УЗО - 4мм2 (Хотя можно оставить 6-ку для универсальности). У Вас свет кухни и розетки кухни+фартук сидят на 1 УЗО. Одну из кухонных розеточных линий завести под другое УЗО.
25.05.2017 в 22:00:40
Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.
25.05.2017 в 22:13:37
Cannon, на свет вполне достаточно двух автоматов на всю квартиру
25.05.2017 в 22:16:31
Cannon, отчего у вас кондиционеры не под узо?
25.05.2017 в 22:20:54
Radio, Почитайте выше. Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет" Вроде как может узо отрубаться из-за утечек. Или ставить для них отдельное узо. А есть ли смысл кондеры на узо? С ними же человек не контактирует.