Сообщений: 4606

25.05.2017 в 17:16:53

Cannon написал: А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.

Вот кстати прямо в тему попалось:

0
Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

25.05.2017 в 17:17:14

Cannon написал: Очередной "финальный" вариант прилагаю. Если есть еще какие то замечания у Уважаемых гуру, буду признателен. Может быть вместо пустого места воткнуть рубильник перед УЗН "Барьер" или АВ еще один т.к. общий доучетный автомат находится на щите в парадной, а открывается он непросто? Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную?

По нагрузка по УЗО, вроде, более менее пополам разбито?

Cannon, Я бы поставил в щиток еще и выключатель нагрузки (рубильник другими словами). Как раз для "Чтоб можно было щиток в тамбуре обесточить не залезая в парадную". Место у Вас есть. Судя по картинке у Вас квартира с газовой плитой. Тогда действительно, 32А с головой на все хватит. Если именно так, то уменьшить сечение вводного кабеля до 6мм2. Таким же сечением соединить в щитке рубильник, РН и УЗО. А отводы от УЗО - 4мм2 (Хотя можно оставить 6-ку для универсальности). У Вас свет кухни и розетки кухни+фартук сидят на 1 УЗО. Одну из кухонных розеточных линий завести под другое УЗО.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:00:40

Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.

  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.05.2017 в 22:13:37

Cannon, на свет вполне достаточно двух автоматов на всю квартиру

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.05.2017 в 22:16:31

Cannon, отчего у вас кондиционеры не под узо?

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:20:54

Radio, Почитайте выше. Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет" Вроде как может узо отрубаться из-за утечек. Или ставить для них отдельное узо. А есть ли смысл кондеры на узо? С ними же человек не контактирует.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 22:20:55

Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.

  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?

Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.05.2017 в 22:23:04

Cannon написал: Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет"

Вам глупость написали, уж извините.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:23:36

юра Т, Задумывался об этом. Поделить свет пополам на два по 10А. И каждый на свое УЗО. Есть какие то обоснованные возражения у кого то? И думаю как реализовать отключение всего при длительном отсутствии кроме холодильника и сигнализации.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:29:06

MaSeVi написал:

Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.

  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?

Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?

MaSeVi, Ну узо 40А. Думаю если АВ вводной станет не 32А а 40А ничего с ними не произойдет? Это в случае какого то увеличения нагрузки в квартире.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:31:20

Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 22:37:59

Cannon написал: Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

Cannon, защиту дополнительную и нелишнюю. Если есть возможность, почему не применить УЗО для всех линий и групп...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:39:13

Второе УЗО, как писали выше, на котором СМ и компы нужно типа А. Такое подойдет? (2P 40A 30mA A Hager CD240J)

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:43:55

MaSeVi написал:

Cannon написал: Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

Cannon, защиту дополнительную и нелишнюю. Если есть возможность, почему не применить УЗО для всех линий и групп...

MaSeVi, Я ж с этого и начинал ) Но здесь же в ветке меня и отговорили тем, что УЗО будет отключаться с кондерами по утечке. И я их вывел на общую ноль шину без УЗО. Хотя в начальной схеме каждый стоял под узо. А общей шины вообще не существовало.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:46:46

Тут же писали про подключение кондеров "Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки." Я подключаю без розеток. На клемы. Двухполюсны АВ для кондеров - им жирно будет.

0