MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

25.05.2017 в 22:20:55

Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.

  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?

Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21267

25.05.2017 в 22:23:04

Cannon написал: Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет"

Вам глупость написали, уж извините.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:23:36

юра Т, Задумывался об этом. Поделить свет пополам на два по 10А. И каждый на свое УЗО. Есть какие то обоснованные возражения у кого то? И думаю как реализовать отключение всего при длительном отсутствии кроме холодильника и сигнализации.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:29:06

MaSeVi написал:

Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.

  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?

Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?

MaSeVi, Ну узо 40А. Думаю если АВ вводной станет не 32А а 40А ничего с ними не произойдет? Это в случае какого то увеличения нагрузки в квартире.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:31:20

Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

25.05.2017 в 22:37:59

Cannon написал: Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

Cannon, защиту дополнительную и нелишнюю. Если есть возможность, почему не применить УЗО для всех линий и групп...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:39:13

Второе УЗО, как писали выше, на котором СМ и компы нужно типа А. Такое подойдет? (2P 40A 30mA A Hager CD240J)

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:43:55

MaSeVi написал:

Cannon написал: Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?

Cannon, защиту дополнительную и нелишнюю. Если есть возможность, почему не применить УЗО для всех линий и групп...

MaSeVi, Я ж с этого и начинал ) Но здесь же в ветке меня и отговорили тем, что УЗО будет отключаться с кондерами по утечке. И я их вывел на общую ноль шину без УЗО. Хотя в начальной схеме каждый стоял под узо. А общей шины вообще не существовало.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:46:46

Тут же писали про подключение кондеров "Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки." Я подключаю без розеток. На клемы. Двухполюсны АВ для кондеров - им жирно будет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21267

25.05.2017 в 22:54:27

Cannon написал: Двухполюсны АВ для кондеров - им жирно будет.

Что в нём жирного? Но если вы всерьез взялись экономить каждую копейку, то Вам достаточно одного двухполюсного ав на оба кондиционера вместо двух однополюсных, это вполне отличный рабочий вариант.

И скажу по секрету, что даже под однополюсными автоматами при стационарном подключении проблем на практике не будет, лично у меня более 10 лет всё именно так и работает. Ну а пишут вам всякие страсти-мордасти истинные теоретики своего дела, не желающие видеть дальше буковок на экране.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 22:56:08

Radio, места в щите им жирно будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.