Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.05.2017 в 12:43:58

Тогда как минимум на отдельный автомат, как раз на место "Запас". А с УЗО могут вообще не принять.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

26.05.2017 в 13:34:25

bnmuyt написал: Тогда как минимум на отдельный автомат, как раз на место "Запас". А с УЗО могут вообще не принять.

bnmuyt, Почему? Сигнализация уже проведена. Никто никаких ограничений при подключении не делал. Воткнутли в обычную розетку. Единственно что искали место в квартире с уверенным сигналом жсм.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 13:38:57

Cannon написал: Почему? Сигнализация уже проведена

Просто АВ сигнализации НЕ заводят. Требования компаний из сферы охраны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

26.05.2017 в 14:01:21

MaSeVi написал:

Cannon написал: Почему? Сигнализация уже проведена

Просто АВ сигнализации НЕ заводят. Требования компаний из сферы охраны...

MaSeVi, А как они ее заводят? Точнее куда подключают то по правилам?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 14:05:47

Cannon написал: MaSeVi, А как они ее заводят? Точнее куда подключают то по правилам?

Честно признаюсь, не знаю. Знаю только что, УЗО должно быть исключено из линии, видно работа сигнализации и состоит, в том числе, чтобы с утечкой работать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

26.05.2017 в 14:21:11

MaSeVi, Вот так должно быть тогда? Хотя я не понимаю как сигнализация с утечками работает ))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 14:24:24

Cannon написал: Хотя я не понимаю как сигнализация с утечками работает ))

С утечками в головном мозгу она работает, не более того. :) У тех, кто подобные требования предъявляет, в нём есть утечки, вот с ними и работает.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 14:25:35

Cannon написал: Вот так должно быть тогда?

Да, так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109072

26.05.2017 в 18:00:39

TAB написал: или утечка с этого нуля на землю приводит к отключению УЗО и всех его линий соответственно.

Вы хоть раз видели, чтобы утечка (килоомы), а не замыкание нуля и земли отключала УЗО? ;) Посчитать сопротивление этой отключающей "утечки" сможете, если скажем между нулем и землей 5 вольт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109072

26.05.2017 в 18:04:15

Cannon, всю тему перечитывать неохота - в доме есть заземление? Если нет - то шину земля в щитке можно оставить подключенной - но в розетках и на потребителях не подключать.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 18:06:27

Radio, поржал от души :D :D :D.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 18:10:35

MaSeVi написал:

Cannon написал: MaSeVi, А как они ее заводят? Точнее куда подключают то по правилам?

Честно признаюсь, не знаю. Знаю только что, УЗО должно быть исключено из линии, видно работа сигнализации и состоит, в том числе, чтобы с утечкой работать... Оно правда дебильное, в свете требования УЗО на вводе, но тем не менее.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 18:15:43

MaSeVi, я видел всякое, но это что-то новое... ;) Radio, и тем не менее требование отсутствия дифф. защиты в цепи питания ОПС есть.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:13:26

shtazi, что именно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 19:19:41

BV написал: Посчитать сопротивление этой отключающей "утечки" сможете, если скажем между нулем и землей 5 вольт?

50-333 Ом, в зависимости от уставки. Не вижу ничего исключительного.

0