Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:25:20

Radio написал:

Cannon написал: Хотя я не понимаю как сигнализация с утечками работает ))

С утечками в головном мозгу она работает, не более того. :) У тех, кто подобные требования предъявляет, в нём есть утечки, вот с ними и работает. Ни разу с системами охраны и сигн. не встречался, принципы устройства и работы не знаю. Про требование только слышал

Radio, вот мне самому и интересно, откуда такое условие: без УЗО. Почему? Чем мешает УЗО работе ОПС?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 19:26:34

MaSeVi написал: Почему? Чем мешает УЗО работе ОПС?

Ну как чем... оно ж срабатывает. :)

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 19:28:06

MaSeVi, что сигнализация каким-то образом работает с утечками. Это неимоверная глупость, наверное даже глупость месяца!

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:29:17

shtazi написал: MaSeVi, что сигнализация каким-то образом работает с утечками. Это неимоверная глупость, наверное даже глупость месяца!

shtazi, Я же написал, что не знаю, как работает ОПС. Зачем сразу ярлыки вешать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 19:31:06

MaSeVi, суть в том, чтоб при срабатывании узо, на что-то там, не отключалось питание сигнализации. Вот и все. Ответственный потребитель, по хорошему требует первую категорию. Без обид, погорячился я. А работает очень просто: у нормальной блок питания 12/24в, с аккумулятором, паскудная просто в розетку включается.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:37:04

shtazi написал: MaSeVi, суть в том, чтоб при срабатывании узо, на что-то там, не отключалось питание сигнализации. Вот и все. Ответственный потребитель, по хорошему требует первую категорию. Без обид, погорячился я. А работает очень просто: у нормальной блок питания 12/24в, с аккумулятором, паскудная просто в розетку включается.

shtazi, Я думал, что у таких систем дополнительный блок ИБП должен быть. Да я не обижаюсь.)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:38:20

shtazi, о, а Вы уже дописали))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 19:39:03

MaSeVi, ну я про него и говорил, только он называется РИП или ИВЭПР, у разных производителей по разному.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 19:42:16

shtazi, спасибо!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 19:46:33

MaSeVi, незачто. С этими РИПами, на самом деле целая история обычно, куда впихнуть в квартире эту довольно здоровую, непрезентабельную коробищу, ну и заодно остальное оборудование ОПС.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.05.2017 в 23:59:14

Cannon написал: Сигнализация уже проведена. Никто никаких ограничений при подключении не делал.

ну вот и оставьте её со всеми в куче, а то что без УЗО так это для установщиков сигнализации лазейка, чтобы УЗО не ставить (причем касается это лишь пожарной сигнализации)

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

27.05.2017 в 00:34:41

юра Т, нормальные установщики сигнализации никаких узо не ставят, это не их печаль. Выдаётся задание заказчику обеспечить электропитание, напряжение такое-то, мощность такая-то и привет. А вот с говноделами возможны варианты, даа.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

27.05.2017 в 08:45:27

У меня сигнализация Лунь с резервным блоком. На данный момент сидит на одной из розеток. Сейчас еще можно переделать недорого кинув к ней отдельный кабель от щита. Думаю есть смысл все таки вывести от узо на АВ 10 и АВ16 сигналку и холодильник. А остальные АВ т.е. весь нижний ряд, отключать на время отъезда. как считаете?

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

27.05.2017 в 08:49:44

И никак не могу определиться с узо. Решил оба ставить типа А. но у SE они у нас очень дорогие. Хагер можно но как то не комильфо. нашел на аиазон.де что у немцев SE в два раза дешевле. но где гарантия что не залипуха. заказыаал кто что оттуда? может есть проверенные продавцы?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.05.2017 в 08:57:24

Cannon, поставьте нормальные узо, не мучайтесь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу