Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 23:52:08

MaSeVi написал: Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))

MaSeVi, потому, что больше половины на шнейдере уже взято ))

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 23:52:51

Cannon

4.Допустим пошли утечки. Чем мне это грозит и замечу ли я это без узо? Я кондер руками не трогаю. А если и чищу - то там пластик везде

Помимо защиты вас от касания, УЗО несет функцию автоматического отключения при повреждении изоляции. Это позволяет предотвратить всякие вредные нашему делу последствия раньше, чем это сможет сделать АВ.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 23:57:15

Cannon

в таком случае нужно ставить двухполюсные автоматы еще и на духовку, вытяжку, два бойлера. Вообщем на все что имеет вилки а подключено к клемам?

Точно. Либо учитывать тот факт, что утечка по такой линии отрубит все, что висит на этом УЗО.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 00:01:29

Cannon написал: под окном.

Ну а чего ж тогда не касаться-то? Вполне себе можно. :) Вот окна мыть будете, например. Отливы. Да и TAB уже вам написал, что таки да. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 00:12:52

Cannon написал:

MaSeVi написал: Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))

MaSeVi, потому, что больше половины на шнейдере уже взято ))

Cannon, ну так если хотите сэкономить, возьмите остальное на Хагер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 00:14:30

MaSeVi написал: возьмите остальное на Хагер...

Фубе... совсем некомильфо. Чувство прекрасного все же должно иметь место.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

26.05.2017 в 00:17:35

MaSeVi написал:

Cannon написал:

MaSeVi написал: Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))

MaSeVi, потому, что больше половины на шнейдере уже взято ))

Cannon, ну так если хотите сэкономить, возьмите остальное на Хагер...

MaSeVi, Да не хочу я сэкономить. Но разница в цене в три раза на одинаковые устройства должна быть чем-то оправдана.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

26.05.2017 в 00:19:52

А какой рубильник поставить? Я их в глаза не видел ни разу. Везде АВ стоят обычные. Кстати чем рубильник отличается от 2п АВ? Тем что просто включает/выключает вручную но ничего не контролирует и сам не отключает? верно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 00:20:14

Cannon написал:

MaSeVi написал:

Cannon написал:

MaSeVi написал: Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))

MaSeVi, потому, что больше половины на шнейдере уже взято ))

Cannon, ну так если хотите сэкономить, возьмите остальное на Хагер...

MaSeVi, Да не хочу я сэкономить. Но разница в цене в три раза на одинаковые устройства должна быть чем-то оправдана.

Cannon, так цена и есть оправдание!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 00:20:27

Cannon написал: Но разница в цене в три раза на одинаковые устройства должна быть чем-то оправдана.

Не покупайте его, только и всего. Цена оправдана исключительно низким спросом, потому что никому оно не надо. Отдельным теоретикам-параноикам накручивают в три конца на неходовую позицию.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 00:27:45

Cannon

Кстати чем рубильник отличается от 2п АВ?

Ресурсом и надежностью размыкания. Для бытовых нужд никакой разницы с АВ нет. Разве что ручки у них бывают красненькие.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 00:31:49

Radio написал:

MaSeVi написал: возьмите остальное на Хагер...

Фубе... совсем некомильфо. Чувство прекрасного все же должно иметь место.

Radio, почему?!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 00:35:05

MaSeVi, потому что уже или так, или эдак... нефиг зоопарки в щитках разводить. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

26.05.2017 в 00:38:01

Radio написал: MaSeVi, потому что уже или так, или эдак... нефиг зоопарки в щитках разводить. :)

Radio, я-то подумал, что у Вас индивидуальная непереносимость на Хагер!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.05.2017 в 00:40:50

MaSeVi, я его так-то обожаю.

0