Здраствуйте! Заказчик попросил провести замену ( точнее модернизацию) квартирной электросети- прокладка новых силовых и осветительных линий + сборка квартирного щита. Но половина прроводки остается незатронутой- алюминь 2,5 проложенный методом "трэш совковых строителей"- с ужасающим шлейфованием 3 розеток, по диагонали и разумеется АППВ2х2,5. Старые линии я запитаю от установленного в РЩ АВ С10, (дабы снизить вероятность их перегруза). Дилема в том, вводить ли его под дифзащиту или нет. Схема такая изначально- лест.клетка- С32, потом 6м ВВГнг 3х6- вводной С25 2п, от него уходят УЗО и АВ С16 линия стиральной машины, и диф С20, после дифа Ав С10 освещение новое, С10 старые линии и С16 новая розеточная на кухню. Про то что УЗО ставить обязательно я в теме))) но что делать если его просто по 5 раз на день начнет вырубать от утечек старого провода? Раскрутить на полную замену не смог, уже пробовал