25.05.2017 в 18:14:13
**Bkmz-bkmz стиралка в кладовке, к ней прокинут отдельный кабель (близко от щитка) Объединять свет и розетки каждый вид в одну линию не хотелось бы
Если стиралка в кладовке, то туда хорошо бы поставить аквасторож. Если протечет, то сразу вниз к соседям; в ванной протечки не так страшны, т.к. там гидроизоляция (должна быть :) ).
Проточник точно на 7кВт будет? Аналогично 20А для духовки это ~4.5кВт. У Вас действительно духовой шкаф столько будет потреблять?
Нулевые шинки могут быть как в нижней/верхней части щитка, так и монтироваться на DIN-рейки, что потребует отдельных мест под них. Поэтому в 24модуля никак не поместиться, если не объединять линии под один автомат.
25.05.2017 в 19:41:39
Alex9801 написал:
Поэтому в 24модуля никак не поместиться, если не объединять линии под один автомат.
Кроме того, разводку нужно выполнить проводом 10 кв. мм. Насчет оптимизации схемы. Поступил бы стандартно и выполнил схему с учетом ограничения размеров оболочки.
25.05.2017 в 20:42:11
Stanislaw34, насчёт 10 квадратов спорно, но хуже не будет
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.05.2017 в 20:44:02
shtazi написал: Stanislaw34, насчёт 10 квадратов спорно, но хуже не будет
shtazi, да в маленьком тесном щите с 125 мм между рейками
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 20:52:23
MaSeVi написал: в маленьком тесном щите с 125 мм между рейками
125мм - это мало для 10 квадратов?
25.05.2017 в 20:54:00
Radio написал:
MaSeVi написал: в маленьком тесном щите с 125 мм между рейками
125мм - это мало для 10 квадратов?
Radio, я где-то указал "мало"?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 21:01:23
MaSeVi, я просто уточнил, что вы имели в виду, когда писали за маленький и тесный.
25.05.2017 в 21:08:15
Radio, Да именно это и имел в виду: маленький, потому тесный, плюс межреечное расстояние 125 мм не добавляет удобств. Но Вы это и без моих комментариев знаете прекрасно. 10-й можно разводить, ещё как, но жутко неудобно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 21:15:11
Radio написал: Значит в следующий раз вы будете рекомендовать в аналогичных темах убирать из-под узо не только кондиционеры, но и холодильники, плиты, духовки, стиралки, сушилки и прочую подобную лабуду.
Кстати насчет плиты тоже вопрос: индукционная ВП с сугубо стеклянной панелью без окантовки, все остальные части корпуса полностью скрыты под столешницей (ниже ДШ). Как по-вашему, можно ли ее "убирать из-под узо" или тоже нет?
25.05.2017 в 21:28:12
TAB написал:
Radio написал: Значит в следующий раз вы будете рекомендовать в аналогичных темах убирать из-под узо не только кондиционеры, но и холодильники, плиты, духовки, стиралки, сушилки и прочую подобную лабуду.
Кстати насчет плиты тоже вопрос: индукционная ВП с сугубо стеклянной панелью без окантовки, все остальные части корпуса полностью скрыты под столешницей (ниже ДШ). Как по-вашему, можно ли ее "убирать из-под узо" или тоже нет?
TAB, А по-Вашему?!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 21:33:15
TAB написал: Как по-вашему, можно ли ее "убирать из-под узо" или тоже нет?
Из-под узо можно убирать всё, на что глаз ляжет. Запретить никто не в состоянии: ваша собственность, что пожелаете, то и сделаете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу