**Bkmz-bkmz стиралка в кладовке, к ней прокинут отдельный кабель (близко от щитка) Объединять свет и розетки каждый вид в одну линию не хотелось бы
Если стиралка в кладовке, то туда хорошо бы поставить аквасторож. Если протечет, то сразу вниз к соседям; в ванной протечки не так страшны, т.к. там гидроизоляция (должна быть :) ).
Проточник точно на 7кВт будет? Аналогично 20А для духовки это ~4.5кВт. У Вас действительно духовой шкаф столько будет потреблять?
Нулевые шинки могут быть как в нижней/верхней части щитка, так и монтироваться на DIN-рейки, что потребует отдельных мест под них. Поэтому в 24модуля никак не поместиться, если не объединять линии под один автомат.