Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 10:16:05

TAB написал: А у вас в квартирном щите сколько мест занято? :)

Я не показатель, у меня с потерями. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 11:20:53

serj12 написал: Короче,в квартире работал сплит , дома никого не было ,что -то там с проводкой случилось и затлела деревянная стена под штукатуркой

Все обсуждение шло в рамках конфигурации ТС. А у него на этот случай в этажном щите дифф типа А на 100мА стоит.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.05.2017 в 12:19:18

Radio написал: В примере, который я приводил выше (кстати, тоже двушка), 18 отходящих линий (19 вместе со слаботочкой, идущей в соседний щит), у автора 15. Разница всего в 3 хвостика. Но тот щит на 72 модуля вовсе не выглядит пустым. :)

Ну, так надо было справа автоматы ставить тоже 2Р, тогда бы был шанс и в 72 не уложиться. :)

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

26.05.2017 в 15:13:54

Внес изменения в изначальную схему, разделил свет и поставил под УЗО, можете прокомментировать?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 15:39:11

Bkmz-bkmz написал: да и духовка с пиралитикой мощная

Настолько мощная, что питается не через обычную вилку?

Обычно пишут пиковую мощность самоочистки, но это ничего не значит, т.к. пиролиз длится секунды. Вряд ли у вас духовка в режиме приготовления потребляет более 16А.

Bkmz-bkmz написал: можете прокомментировать?

В сборку, че тянуть. Завтра-послезавтра уже можно будет обмывать.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.05.2017 в 15:40:09

Bkmz-bkmz написал: можете прокомментировать?

В сборку, че тянуть. Завтра-послезавтра уже можно будет обмывать.

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

26.05.2017 в 17:06:09

Radio написал:

Bkmz-bkmz написал: да и духовка с пиралитикой мощная

Настолько мощная, что питается не через обычную вилку?

Обычно пишут пиковую мощность самоочистки, но это ничего не значит, т.к. пиролиз длится секунды. Вряд ли у вас духовка в режиме приготовления потребляет более 16А.

Bkmz-bkmz написал: можете прокомментировать?

В сборку, че тянуть. Завтра-послезавтра уже можно будет обмывать.

Radio, да, обычная вилка стоит, согласен меняю на 16А соберем, проверим ...

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 17:53:25

Bkmz-bkmz, В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ!

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 18:03:19

Bkmz-bkmz написал: Внес изменения в изначальную схему, разделил свет и поставил под УЗО, можете прокомментировать?

Учитывая нулевые шины и двухполюсные АВ (на ВП кондеи и ЭВН) в щит на 36 мест вы вряд ли влезете. :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 18:31:12

TAB, а двухполюсники зачем???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 18:45:48

shtazi, семнадцать отходящих АВ и среди них ни одного двухполюсника. Как-то неправильно получается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.