Radio написал: Обычно пишут пиковую мощность самоочистки, но это ничего не значит, т.к. пиролиз длится секунды.
Все в этой жизни длится секунды. Конкретно пиролиз 5-7 тыщ секунд. Но это не отменяет автомата на 16А.
26.05.2017 в 21:11:15
Radio написал: Обычно пишут пиковую мощность самоочистки, но это ничего не значит, т.к. пиролиз длится секунды.
Все в этой жизни длится секунды. Конкретно пиролиз 5-7 тыщ секунд. Но это не отменяет автомата на 16А.
26.05.2017 в 22:58:15
TAB, это какой то ваш волюнтаризм и видение прекрасного, или это в нормах прописано? Поделитесь. По поводу узо на плиту. Нормативно можно не ставить, пуэ одобряет. Стационарное электрооборудование. Но все ставят, хуже не будет.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.05.2017 в 23:28:22
Bkmz-bkmz написал: Stanislaw34, прошу уточнить в чем заключается ограничение размеров оболочки, не совсем понимаю данную формулировку
Стандартно для квартирных щитов 50А использую оболочки на 48 мод. (Мистраль) или 56 мод. (Текфор). Бывает, что максимально возможный размер ниши мал и приходится использовать корпус на 36 мод. Соответственно, и схема получается проще. Да, корпус на 56 мод., но это не означает, что весь объем занят модульными устройствами.
27.05.2017 в 00:19:25
shtazi
По поводу узо на плиту. Нормативно можно не ставить, пуэ одобряет. Стационарное электрооборудование. Но все ставят, хуже не будет.
А чем оно лучше будет по вашему?
27.05.2017 в 00:31:04
TAB, тем что будет дополнительная дифф.защита, разве это плохо?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
27.05.2017 в 00:47:00
shtazi ... сказала монашка натягивая презерватив на свечку. :)
27.05.2017 в 01:07:25
TAB, вы так говорите, как будто дифф. защита это что-то плохое...
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
27.05.2017 в 12:02:35
shtazi написал: это какой то ваш волюнтаризм и видение прекрасного, или это в нормах прописано? Поделитесь.
Это требования производителей оборудования (ВП, кондей и ЭВН соответственно):
Замечу, что про диффзащиту там нет ни слова.
27.05.2017 в 12:36:20
Radio, про кондей годится (в моем про нее нет), а вторая картинка о чем?
27.05.2017 в 12:40:36
TAB написал: а вторая картинка о чем?
Объясняет принцип действия Прерывателя Утечки На Землю (или Ground Fault Circuit Interrupter'а в простонародье)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу