27.05.2017 в 02:47:40
Ставить ИБП до медицинского тр-ра или после? Желательно ткнуть в ПУЭ и,или РТМ. Имеется оборудование с встроенным ИБП. Как это использовать.
27.05.2017 в 03:06:21
Имеется оборудование с встроенным ИБП. Как это использовать.
27.05.2017 в 07:58:39
Оборудование критично при операции ?
Правила требуют что бы было на IT ?
Если нет и нет, стоит взвесить приемущества не подключать его на IT совсем, таким способом уменьшая кол-во оборудования на IT (которое может коротнуть и L-N с определенной вероятностью, а L-N это не L-E и IT не позволяет продолжения работы), тем повышая надежность снабжения на IT цепи
27.05.2017 в 08:52:33
линк, Операционные стол, лампа, аппарат поддержки жизнедеятельности, два блока розеток и аварийное освещение. Все на IT.
27.05.2017 в 13:23:30
Это то оборудование о котором тема ? Или это есть и задача добавить что нибудь еще ?
27.05.2017 в 18:33:56
Botan2 написал: Ставить ИБП до медицинского тр-ра или после?
А как его можно поставить после трансформатора? Тогда уже совсем не IT получится, а вообще не пойми что.
27.05.2017 в 18:57:21
А что за трансформатор такой медицинский? А в проекте что написано по поводу ИБП. upd. Явно до трансформатора надо ставить, я так считаю.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
27.05.2017 в 19:26:13
shtazi написал: А что за трансформатор такой медицинский?
А как ещё из TN сделать IT?
27.05.2017 в 19:48:55
Мы по проекту ИБП Ставили до изолирующего трансформатора...
Перед ним ручной переключатель на байпас мимо ИБП. ВСЕ Автоматические выключатели оборудованы индикацией- если автомат выбило/выключен...
Монитор жизнедеятельности, Прибор Искусственной вентиляции легких, И еще целый ряд оборудования оборудованные своим ИБП и включались по инструкции- до Изолирующего трансформатора перед ИБП. Все заземление этого оборудования и Экрана трансформатора- отдельный контур Операционной- он не связан с контуром заземления Здания напрямую- только уравнивающим проводником 1,5 квадрата... Сопротивление не более 4х ом.
По задумке В случае если отгорит контур основной, и потечет ток на контур операционной, то 1,5 квадрат сгорят...
28.05.2017 в 00:11:50
Zoro, у вас начало поста не коррелирует с серединой. ИБП до трансформатора, потом получается что оборудование включается в ИБП перед трансформатором. Бррр, муть какая-то. ВТБ!, Меня интересует модель и тип.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
28.05.2017 в 01:12:25
Zoro, "Все заземление этого оборудования и Экрана трансформатора- отдельный контур Операционной- он не связан с контуром заземления Здания напрямую". Вы имеете ввиду повторный контур заземления? Как "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания" Но РТМ запрещает использование УЗО.
29.05.2017 в 02:30:38
jek написал: Перемещено в "Стабилизаторы, ИБП, ЛАТР".
jek, В теме вопрос стоит больше о IT сети и ее конфигурации чем о ИБП. Прошу перенести в основной раздел.
29.05.2017 в 18:12:19
А мне не понятно другое :
Botan2 написал: Имеется оборудование с встроенным ИБП
Если он встроенный, то в чем вопрос ? Ну есть допустим монитор в котором внутри корпуса есть и ИБП. С точки зрения электрики это один девайс. Не будем ведь выводить из него провода что бы вести через транс и обратно внутрь ! (если вообще это возможно, в чем сомневаюсь)
и 2. Что за оборудование ?
Одно дело - монитор или лампа, критичные при операции
Другое дело - ПК для написания документов, не критичный. Такому оборудованию вообще нечего делать на операционном трансе, т.к. он только портит надежность снабжения важным приборам (если сам пробъет или коротнет) (Конкретно ПК нечего делать в операционной вообще и по соображениям пыли, но это не относится к электрике)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.