Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

27.05.2017 в 02:47:40

Ставить ИБП до медицинского тр-ра или после? Желательно ткнуть в ПУЭ и,или РТМ. Имеется оборудование с встроенным ИБП. Как это использовать.

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

27.05.2017 в 03:06:21

Имеется оборудование с встроенным ИБП. Как это использовать.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

27.05.2017 в 07:58:39

Оборудование критично при операции ?

Правила требуют что бы было на IT ?

Если нет и нет, стоит взвесить приемущества не подключать его на IT совсем, таким способом уменьшая кол-во оборудования на IT (которое может коротнуть и L-N с определенной вероятностью, а L-N это не L-E и IT не позволяет продолжения работы), тем повышая надежность снабжения на IT цепи

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

27.05.2017 в 08:52:33

линк, Операционные стол, лампа, аппарат поддержки жизнедеятельности, два блока розеток и аварийное освещение. Все на IT.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

27.05.2017 в 13:23:30

Это то оборудование о котором тема ? Или это есть и задача добавить что нибудь еще ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

27.05.2017 в 18:33:56

Botan2 написал: Ставить ИБП до медицинского тр-ра или после?

А как его можно поставить после трансформатора? Тогда уже совсем не IT получится, а вообще не пойми что.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

27.05.2017 в 18:57:21

А что за трансформатор такой медицинский? А в проекте что написано по поводу ИБП. upd. Явно до трансформатора надо ставить, я так считаю.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

27.05.2017 в 19:26:13

shtazi написал: А что за трансформатор такой медицинский?

А как ещё из TN сделать IT?

0
Аватар пользователя
Zoro

Местный

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

27.05.2017 в 19:48:55

Мы по проекту ИБП Ставили до изолирующего трансформатора... Перед ним ручной переключатель на байпас мимо ИБП. ВСЕ Автоматические выключатели оборудованы индикацией- если автомат выбило/выключен... Монитор жизнедеятельности, Прибор Искусственной вентиляции легких, И еще целый ряд оборудования оборудованные своим ИБП и включались по инструкции- до Изолирующего трансформатора перед ИБП. Все заземление этого оборудования и Экрана трансформатора- отдельный контур Операционной- он не связан с контуром заземления Здания напрямую- только уравнивающим проводником 1,5 квадрата... Сопротивление не более 4х ом.
По задумке В случае если отгорит контур основной, и потечет ток на контур операционной, то 1,5 квадрат сгорят...

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

28.05.2017 в 00:11:50

Zoro, у вас начало поста не коррелирует с серединой. ИБП до трансформатора, потом получается что оборудование включается в ИБП перед трансформатором. Бррр, муть какая-то. ВТБ!, Меня интересует модель и тип.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

28.05.2017 в 01:12:25

Zoro, "Все заземление этого оборудования и Экрана трансформатора- отдельный контур Операционной- он не связан с контуром заземления Здания напрямую". Вы имеете ввиду повторный контур заземления? Как "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания" Но РТМ запрещает использование УЗО.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

28.05.2017 в 11:50:09

Перемещено в "Стабилизаторы, ИБП, ЛАТР".

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

29.05.2017 в 02:30:38

jek написал: Перемещено в "Стабилизаторы, ИБП, ЛАТР".

jek, В теме вопрос стоит больше о IT сети и ее конфигурации чем о ИБП. Прошу перенести в основной раздел.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

29.05.2017 в 11:18:32

Botan2, перенесено.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.05.2017 в 18:12:19

А мне не понятно другое :

  1. Встроенный ИБП ?

Botan2 написал: Имеется оборудование с встроенным ИБП

Если он встроенный, то в чем вопрос ? Ну есть допустим монитор в котором внутри корпуса есть и ИБП. С точки зрения электрики это один девайс. Не будем ведь выводить из него провода что бы вести через транс и обратно внутрь ! (если вообще это возможно, в чем сомневаюсь)

и 2. Что за оборудование ?

Одно дело - монитор или лампа, критичные при операции

Другое дело - ПК для написания документов, не критичный. Такому оборудованию вообще нечего делать на операционном трансе, т.к. он только портит надежность снабжения важным приборам (если сам пробъет или коротнет) (Конкретно ПК нечего делать в операционной вообще и по соображениям пыли, но это не относится к электрике)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу