SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

27.05.2017 в 23:18:06

Приветствую всех откликнувшихся, прошу помощи у опытных людей, необходимо подключить стенд для мойки колёс 380В, 5,5кВт, модель без подогрева воды, система заземления ТТ, главное требование это безопасность, помогите пожалуйста со схемой подключения. Основные характеристики на фото

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

27.05.2017 в 23:23:21

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.05.2017 в 23:38:29

SergEm написал: стенд для мойки колёс 380В, 5,5кВт, модель без подогрева воды, система заземления ТТ, главное требование это безопасность

5,5кВт - это 100% одна фаза 230в, а не 380в. Поэтому подключите, к примеру, насос через АВДТ С25А/0,03А/АС.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

27.05.2017 в 23:46:58

ZooZoo, т.е. на каждой фазе по 5,5 кВт?? Или я чего то недопонимаю...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.05.2017 в 23:56:25

SergEm, фото клеммника в студию.

ZooZoo написал: 5,5кВт - это 100% одна фаза 230в, а не 380в.

А если нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21887

28.05.2017 в 00:12:24

Я бы кабелем подключил. 5х2,5.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.05.2017 в 00:12:49

SergEm написал: т.е. на каждой фазе по 5,5 кВт?? Или я чего то недопонимаю...

Бывает и 5.5кВт на трех фазах. Поэтому лучше уточнить. Если насос 5,5кВт/3ф, то УЗО 4Р/от 10А и выше/0,03А/АС + АВ 4Р/С10А, поскольку АВДТ сложнее найти/подобрать.

megrad написал: если нет?

Если "нет", то см. выше :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21887

28.05.2017 в 00:13:57

ZooZoo написал: Бывает и 5.5кВт на трех фазах. Поэтому лучше уточнить.

Представленного фото паспорта недостаточно для уточнения? Надо дополнительно уточнить?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

28.05.2017 в 00:15:29

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.05.2017 в 00:15:45

Radio написал: Представленного фото паспорта недостаточно для уточнения?

Мне - "нет". Проще фото клемм насоса дополнительно было показать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21887

28.05.2017 в 00:18:40

ZooZoo написал: Мне - "нет". Проще фото клемм насоса дополнительно было показать.

И то верно, бумажкам доверия нет никакого. Только живое фото, а лучше видео. :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу