КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

05.06.2017 в 12:54:23

Ну уж если полезли в такие теоретические дебри,давайте потрындим о том,что вес Нб неравномерно распределяется на лапы,лапы у компрессора более нагружены и это тоже нужно учитывать?! (У меня не было случая,когда ко мне обращались с просьбой устранить подобный дефект и Я не смог устранить.(Работаю без частотомера).И потом никто не перезванивал,все тихо работает по крайней мере 3-6 лет.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.06.2017 в 13:05:53

КАТРАН написал: что вес Нб неравномерно распределяется на лапы,лапы у компрессора более нагружены и это тоже нужно учитывать?!

Конечно, на чиллерах например виброопоры ставятся исключительно по своим номерам, т.к. иам еще больше перекос развесовки, ты этого не знал ? Если их не правильно поставить, то "песня по зданию" гарантирована ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

05.06.2017 в 14:13:21

Бориска66 написал:

КАТРАН написал: что вес Нб неравномерно распределяется на лапы,лапы у компрессора более нагружены и это тоже нужно учитывать?!

Конечно, на чиллерах например виброопоры ставятся исключительно по своим номерам, т.к. иам еще больше перекос развесовки, ты этого не знал ? Если их не правильно поставить, то "песня по зданию" гарантирована ...

Бориска66, Мой юный друг!Я могу составить математическую модель движения Вашего чиллера,взять экстремумы функций и точно сказать,при каких условиях наступит резонанс и именно так проектируются новые объекты,подверженные вибрациям,но здесь это перебор.(Неоплачиваемый).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.06.2017 в 12:22:16

КАТРАН написал: Я могу составить математическую модель движения Вашего чиллера

Эка загнул, может не движения а колебаний ?

КАТРАН написал: взять экстремумы функций

Загибаешь опять, может про точки резонанса надо было написать ?

Так вот, все эти данные есть в SM, не надо ничего выдумывать, просто берешь и читаешь буклетик, а не надувая щеки брызжешь на окружающих умными словечками, значения которых порой не понимаешь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

06.06.2017 в 13:05:01

КАТРАН написал: ..... Мой юный друг! .....

Бориска66 написал: .... не надувая щеки ...... порой ты "мой юный друг" не понимаешь ...

;) :) Каковы политесы !!!! ;) :) Прям XIX век вернулся ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.06.2017 в 13:06:05

Ким, старался ... :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

06.06.2017 в 20:37:23

Бориска66-плохо старался,недостаточно,нужно еще поработать! :) Ким, Мой Юный друг,надувший щеки, Обиделся,в слюне своей. Непонимая подоплеки,простых,обыденных вещей. Какие тут уже фреоны,масла РОЕ,ВРВ Тут чилеры на солнцепеке гудят назло всей малышне! Здесь главное-повыпендряться, Глядишь и выцепишь лоха, Чтоб в цимусе потом остаться, Любая блажь тут-неплоха... :yu:

0
biocomfort
biocomfort
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 15

14.06.2017 в 09:33:39

Дом, как видно, панельный. Часто бывает, крепление кронштейна попадает неудачно, задевает арматуру или еще что-нибудь. Тогда шуметь-вибрировать начинает сильнее. Резинки под лапы могут вылечить, специальные виброопоры раньше с каждым блоком шли, сейчас не всегда. Если не поможет - надо блок смотреть, в бюджетных брендах про шумоизоляцию в последнюю очередь думают. Часто приходилось дополнительно этим заниматься.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.