CHiCHo
CHiCHo
Местный

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 107

06.06.2017 в 10:55:31

ebf написал: не плодите глупость, варочную под УЗО

Под УЗО стационаров? Ну ок, а как же тогда тонкие материи? Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА. И УЗО нужно сразу 30 мА. Я перестаю понимать. Вот "по уму" требуется так, а мы все хотим посоединять вот так. Если же посчитать мощность стационаров (моих) ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки, да еще уйма метров проводов из-за отдельных линий. Все понятно, что сразу на всю мощь ни стационары, ни варочная не работают, но ВМЕСТЕ они работают всегда, когда на кухне реально процесс готовки. Но вот у cs-cs я подсмотрел КУЧУ щитков, где на варочную скромный С32, и на десять верст не видать отдельного УЗО. Может, просто под его проекты никто не ставит реально мощные поверхности? Сейчас есть простые до 16-25А. Но моя блин 32А, 7 кВт, 2 индукционных поля с В режимом. Одну индукционку в него включишь, так свет проседает и сама плита аж зудит.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.06.2017 в 11:03:43

CHiCHo написал: Но вот у cs-cs я подсмотрел КУЧУ щитков, где на варочную скромный С32, и на десять верст не видать отдельного УЗО

Я разве вам говорил про отдельное УЗО на варочную? На всё ваши хотелки и при полной дифзащите всех линий вам ДОСТАТОЧНО 3-4 УЗО :)

CHiCHo написал: Ну ок, а как же тогда тонкие материи? Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА. И УЗО нужно сразу 30 мА.

А вы не считайте и всё у вас будет ХОРОШО И ПО УМУ. :) Как пример типовая схема АВВ на трёшку

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.06.2017 в 11:13:28

CHiCHo написал: Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА.

Реально для вашей (у меня похожая, 7.4 кВт) ВП можно принять допустимой утечку 4.7 мА. Но вероятность прямого прикосновения с ней ничтожна (стекло), а от прочих бед она уже защищена вводным УЗО 100мА в щитке. Которое у вас типа А, что для индукционки актуально.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.06.2017 в 11:16:55

CHiCHo написал: ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки

Вот потому на кухню и нужно отдельное УЗО. Но ВП туда совать уже перебор.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

06.06.2017 в 11:44:37

CHiCHo написал: ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки

И снова здравствуйте. :popcorn Если даже допустить подобные утечки с приборов в реальности, а не на бумаге, то подобная их сумма возможна только при одновременной работе всех девайсов на максимальной мощности. Об чем я недавно писал ранее.

Товарищ ТАВ упорно занимается тупым суммированием нагрузок, тем самым смущая умы пока не очень вникших в тему участников форума. Такие вещи как коэффициенты спроса умные люди придумали совсем не зря, и к отдельно взятой кухне они относятся также в полной мере.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.06.2017 в 11:59:56

Radio

Такие вещи как коэффициенты спроса умные люди придумали совсем не зря

Рад бы услышать от вас конкретные значения этих коэффициентов. Нормированных для кухни или хотя бы для отдельно взятой квартиры. Со ссылками на нормативы разумеется, от бплды тут много умников советы давать.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.06.2017 в 12:04:51

TAB написал: Рад бы услышать от вас конкретные значения этих коэффициентов.

Radio не надо ,ПОЖАЛУЙСТА :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.06.2017 в 12:50:01

TAB написал:

CHiCHo написал: Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА.

Реально для вашей (у меня похожая, 7.4 кВт) ВП можно принять допустимой утечку 4.7 мА. Но вероятность прямого прикосновения с ней ничтожна (стекло), а от прочих бед она уже защищена вводным УЗО 100мА в щитке. Которое у вас типа А, что для индукционки актуально.

TAB, ну вот опять ваши вредные советы.... И вы ведь оправдывались и уверяли, что за Вами такое не числиться. Срамота....

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.06.2017 в 13:30:02

А я бы на кухню поставил отдельное узо, но не потому что там большие утечки, а для удобства. Чайник прольётся и узо только кухонное отключится, а телевизоры-компьютеры-кондишены и прочая тряхомудия в комнатах будет работать. :popcorn

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

06.06.2017 в 14:04:18

ebf написал: Radio не надо ,ПОЖАЛУЙСТА :)

Ок, не буду, сами нагуглЯт :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

06.06.2017 в 14:27:39

TAB написал: Со ссылками на нормативы разумеется, от бплды тут много умников советы давать

Вы таки уверены, что нормативы написаны не от балды? И что же дает вам основание так думать? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.