09.06.2017 в 21:58:05
CHiCHo написал: . PE отпадать может?
Именно. На порядки большей вероятностью повреждения.
09.06.2017 в 21:58:30
CHiCHo написал:
TAB написал: диффзащита 30мА оиентирована прежде всего на сетевой провод от розетки к прибору
Я так и не понял до конца, чем грешен провод. И чем провод напрямую к прибору сильно отличается от оного с вилкой. PE отпадать может?
CHiCHo, Не заморачивайтесь,дайте человеку пофантозировать
09.06.2017 в 22:11:31
CHiCHo написал: Я так и не понял до конца, чем грешен провод.
Высокой вероятностью повреждения в процессе эксплуатации. В стационарных приборах он лежит себе и каши не просит, а в переносных им болтают и дергают. Отсюда и разница.
CHiCHo написал: И чем провод напрямую к прибору сильно отличается от оного с вилкой.
В принципе ничем, но непосредственное подключение уже предполагает стационарность и закрепленность.
09.06.2017 в 22:37:11
ebf написал: тут и без меня назвали телек на стене стационаром
А что, нет так?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2017 в 22:58:00
ebf написал: Ну во первых есть чёткое определение стационарности
ТВ на стене на креплении стационар или нет? Бра, подключенный по своей линии напрямую из щита - стационар или нет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.06.2017 в 01:06:07
Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях? Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен. К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети. Применительно к требованиям п. 1.7.79 в жилых и общественных зданиях к стационарным электроприемникам, для которых время отключения может быть принято до 5 с, могут быть отнесены электродвигатели общей вентиляции зданий и помещений, насосы, электронагреватели общих отопительных систем и т.п. В промышленных установках к стационарным электроприемникам относится всё стационарно установленное оборудование. В жилых зданиях для электробытовых приборов, питающихся от групповой розеточной сети, включая холодильники, электроплиты, гидромассажные установки и нагреватели в ванных комнатах и т.п., а также для оборудования общественных зданий, к которому могут прикасаться люди, не относящиеся к квалифицированному персоналу, например, прилавки магазинов, стиральные машины общественных прачечных и т.п., должно быть обеспечено время защитного автоматического отключения питания, соответствующее табл. 1.7.1 и 1.7.2. Если значения времени отключения, указанные в этих таблицах, не могут быть выполнены, должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов либо применено УЗО, либо эти две дополнительные меры защиты могут быть выполнены одновременно. Выбор дополнительных мер защиты и необходимость их выполнения определяются при проектировании.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
10.06.2017 в 01:10:50
shtazi написал: Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен
Весело...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.06.2017 в 01:31:20
MaSeVi
Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен
Весело...
Он определен ГОСТом по электробезопасности, в соответствии с которым составлены ПУЭ.
10.06.2017 в 22:14:28
Видимо это ,никому не важно :) 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
А с учётом ,что с 2017 года ,требования подняли до 32А ,то рассуждения о стационарах ,ой как важно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу