14.08.2017 в 10:55:32
megrad, Спасибо! Проходил, но уже взял на 48 и решил не морочиться с заменой. С другой стороны, щит будет встроен в перегородку из пеноблоков, ширина небольшая, и с 54 щитом по сторонам осталось бы см по 10-12, а с этим под 20 точно есть. Штукатурки будет около 3 см, чтобы вырез с блоках был поменьше. зы. кстати, странно, что ОМ-163 изначально запрограммирован на ограничение 1 кВт... Выставлю 8 или 9.
14.08.2017 в 11:03:31
CHiCHo написал: не морочиться с заменой.
Не, получилось хорошо, И место достаточно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2017 в 11:19:58
megrad, Мне показался тесноватым корпус. :) Я обязательно отпишусь о программировании ОМ. На вид там все очень хорошо (уже приводил ссылку), кондер зачетный: //www.mastergrad.com/forums/t262714-vybor-rele-kontrolya-napryazheniya/?p=5875615#post5875615 Только вот баг описан, но тут может быть и после разборки, и конкретный экземпляр. //www.mastergrad.com/forums/t269827-rn-uzm-51m-zubr-rbuz-d63t-om-163/?p=6053668#post6053668
14.08.2017 в 20:48:57
Поменял клеммы на 6 квадратов, НШВИ 4 кв. нормально зашли. Протестировал, все работает, УЗО выключаются, на выходах АВ есть напряжение, импульсные импульсуют. ОМ запрограммировал на 8 кВт полной мощности и 40 А, 190 Вольт снизу против 195 в стоке, АПВ на 5 сек (так и стояло по умолчанию). Все очень просто. Прикольная штука, главное, чтобы работала.
Отверткой индикаторной все проверял, и почему-то немного светится при пробе самих реек, особенно отвертка с батарейками светит яро.
Это наводки? Никаких замыканий на рейки, конечно, нет. Подключение 2 проводами для проверки, фаза куда надо подана была. Что это?
15.08.2017 в 11:38:58
Как-то странно смотрится щит с "нео УЗО" не имеющий при этом рубильника для "о". Скорее, это просто еще одно УЗО без всяких "нео".
15.08.2017 в 15:01:12
bnmuyt написал: Скорее, это просто еще одно УЗО без всяких "нео"
Скорее да. Просто это УЗО никогда не будет отключаться руками. Рубильник - всего лишь удобство, чтобы не отключать 4 УЗО, а сделать все одним движением. На мой личный вкус - на уровне религии. Но место в щитке занимает, лишние соединения плодит.
16.08.2017 в 20:48:39
CHiCHo, здорово даже для двадцатого раза, а уж если это первый - Вы большой молодец!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.08.2017 в 11:38:12
У CHiCHo всё благополучно завершилось, чтоб тему не плодить напишу здесь. Нужен щит для трёшки. Вот накидал план, как я себе представляю. Покритикуйте пожалуйста.
17.08.2017 в 11:55:48
У Вас все линии освещения висят на одном УЗО, это мягко говоря не очень, распределите их по всем УЗО. Отдельное УЗО на лоджию ставить бессмысленно. Номинал С8 посмешил изрядно :D
Грубый, но справедливый
17.08.2017 в 11:57:36
AlexKucher написал: Покритикуйте пожалуйста.
Щит 36 модулей маловат. Да и серия UK не самая удачная у ABB...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.08.2017 в 12:04:06
Vadim 161 написал: У Вас все линии освещения висят на одном УЗО, это мягко говоря не очень, распределите их по всем УЗО. Отдельное УЗО на лоджию ставить бессмысленно. Номинал С8 посмешил изрядно :D
Vadim 161, Понял. А чего С8 смешной? )
17.08.2017 в 12:22:40
Вот так, переделал немного:
17.08.2017 в 12:35:01
Ну теперь нормально. Щит я бы взял на 48 модулей. {{post:6088749,А чего С8 смешной? )}} Лично я не встречал никогда такого номинала
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу