Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:35:08

MaSeVi написал:

AlexKucher написал: Покритикуйте пожалуйста.

Щит 36 модулей маловат. Да и серия UK не самая удачная у ABB...

MaSeVi, UK чисто визуально показался получше, несдержанней что ли. Висеть будет прям на самом видном месте в коридоре. Чем плоха серия UK? Смотрел Mistral41, как то стандартно. Что значит удачный? Удобство в монтаже?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

17.08.2017 в 12:35:46

AlexKucher написал: Ясн. А какой взять? Нужен красивый. Без прозрачной дверцы.

Да посмотрите Мистраль от АВВ, Гольф, Вольта от Хагер. И минимум 48 модулей...

AlexKucher написал: А чего С8 смешной? )

Потому как дорогой и абсолютно бессмысленный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:37:36

Vadim 161 написал: Ну теперь нормально. Щит я бы взял на 48 модулей. {{post:6088749,А чего С8 смешной?}} Лично я не встречал никогда такого номинала

Vadim 161, СПС. Подскажите ещё что поставить в начале в квартирном щите? Рубильник, автомат на 50 или 63? Посоветуйте реле напряжения. Бывает оно с вольтметром?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2017 в 12:38:59

AlexKucher написал: Бывает оно с вольтметром?

Рбуз или РН106

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 12:39:50

Если в этажном щите стоит вводной автомат, то в квартирном естественно лучше рубильник (включатель нагрузки) поставить. Реле напряжения можно РН 106 поставить, у моих заказчиков пока нареканий не было, да я и себе такое поставил. Так-же можно поставить РН 111 и контактор.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

17.08.2017 в 12:45:29

AlexKucher написал: несдержанней что ли

Это как?)))

AlexKucher написал: UK чисто визуально показался получше

Вольта от Хагер очень похож с UK, но у него хоть рама металлическая, что добавляет плюсов, по моему личному мнению...

AlexKucher написал: Чем плоха серия UK?

Хлипкая рама, тесный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:47:02

MaSeVi, сдержанный* )

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 12:48:18

Посмотрите еще Легранд Nedbox, хорошие щите, есть с белыми металлическими дверцами.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:51:27

Господа, Узо подобраны правильно? Все 63A 30 mA. С типами узо запутался. Какой из них лучше ставить? Тот который который срабатывает при утечке после выпрямителя в приборе?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

17.08.2017 в 12:53:22

AlexKucher написал: Все 63A 30 mA.

Да

AlexKucher написал: Какой из них лучше ставить? Тот который который срабатывает при утечке после выпрямителя в приборе?

Если средства позволяют, то А. Если нет, и с АС будете вполне себе счастливы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:58:15

Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

17.08.2017 в 13:00:05

AlexKucher написал: Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?

Через гребенчатую шину. Только надо убедиться, что клеммы УЗО и АВДТ находятся на одном уровне.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 13:02:46

MaSeVi написал:

AlexKucher написал: Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?

Через гребенчатую шину. Только надо убедиться, что клеммы УЗО и АВДТ находятся на одном уровне.

MaSeVi, всё будет от АВВ. Там всё на одном уровне? А если использовать клеиник такой который на рейку прищёлкиваеться?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

17.08.2017 в 13:05:19

AlexKucher написал: Там всё на одном уровне?

Честно - не помню.

AlexKucher написал: А если использовать клеиник такой который на рейку прищёлкиваеться?

Ээээ... В смысле?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 13:18:26

AlexKucher написал: Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?

УЗОшки соединяются через двухполюсную щину, автоматы через однополюсную щину. Вот, не пожалел 5 минут, накидал Ваш щиток, на номиналы внимания не обращайте :).

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу