AlexKucher написал: электрощитовая выходит.

Ну, я предлагаю сократить УЗО до, например, 4-х шт. и под них всё раскидать. АВ на вентилятор - жирно ему будет, можно под АВ света ванной комнаты его подключить. Также можно безболезненно АВ под свет сократить до 3-х, например.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

23.08.2017 в 16:58:09

MaSeVi написал:

AlexKucher написал: электрощитовая выходит.

Ну, я предлагаю сократить УЗО до, например, 4-х шт. и под них всё раскидать. АВ на вентилятор - жирно ему будет, можно под АВ света ванной комнаты его подключить. Также можно безболезненно АВ под свет сократить до 3-х, например.

MaSeVi, Предыдущая схема с 4-мя узо нормальная?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 17:08:52

AlexKucher написал: Предыдущая схема с 4-мя узо нормальная?

Вполне себе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

23.08.2017 в 17:35:06

MaSeVi, Коридор, кухня, санузел - подвесные потолки, проводка по потолку с распред коробками. А вот комнаты уже оштукатурены все в "ноль", потолок и стены. Следовательно там потащу по полу. Каким способом лучше сделать? К каждому блоку розеток тащить свой кабель(ООООЧЕНЬ накладно), у меня много розеток). Или в подразетниках распаяться? Кто нибудь слышал о коммутационных подрозетниках KAIZER, с карманом?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 17:44:06

AlexKucher написал: с распред коробками

Главное, чтобы доступ к ним был: простой и оперативный.

AlexKucher написал: К каждому блоку розеток тащить свой кабель(ООООЧЕНЬ накладно)

И не надо. Можно и одним кабелем, шлейфуя группы розеток.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

23.08.2017 в 20:25:48

Вот такой щит http://www.etm.ru/cat/nn/4292126/. Мне писали что они плохие. Есть возможность взять всё в ЭТМ разом. Скидку просить. Ещё раз хотел уточнить чем же всё таки так плоха серия abb UK и почему лучше взять Hager Volta?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 21:16:54

AlexKucher написал: Мне писали что они плохие

Они не плохие, просто с нюансами. Вы же сами собирать надумали?

AlexKucher написал: почему лучше взять Hager Volta?

Ну, хотя бы потому, что должен быть дешевле, и рама полностью металлическая. У UK она пластиковая и хлипкая. Вот, собственно и все. Вы посчитайте экономику и на АВВ, и на Хаген'е и посмотрите.))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

23.08.2017 в 21:56:53

MaSeVi, Шиты выходят в одну цену.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 22:02:26

AlexKucher написал: Шиты выходят в одну цену.

Берите Хагер.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.08.2017 в 22:30:12

MaSeVi написал: Главное, чтобы доступ к ним был: простой и оперативный.

Необязательно, если соединение выполнено сваркой или опрессовкой, например.

MaSeVi написал: И не надо. Можно и одним кабелем, шлейфуя группы розеток.

Можно. Но при выходе из строя первой розетки не будут работать и все остальные. Кроме того, РЕ подключается не последовательно, а отдельными ответвлениями.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 22:35:22

alx220 написал: Необязательно, если соединение выполнено сваркой или опрессовкой, например.

Мы об этом не знаем - как будут выполнены соединения.

alx220 написал: Но при выходе из строя первой розетки не будут работать и все остальные.

Согласен, но вероятность мала, а вести к каждой группе розеток и тем более одиночной розетке отдельные кабели - тоже жесть!

alx220 написал: РЕ подключается не последовательно, а отдельными ответвлениями.

Этот вопрос тут бесконечно муссируется: кто "за" касательно т.н. "последовательной" (с чего она последовательна?) схемы, кто "за" ответвление...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
CHiCHo

Местный

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 107

23.08.2017 в 22:44:58

AlexKucher написал: мешать не хочеться. там и так вперекрёст по комнатам, в смысле если срабатывает одно узо , то у этой комнаты за дверью есть свет, смежные комнаты на разных узо, думаю мне этого хватит.

Вряд ли хватит, если темное время суток. Вообще, перекрест - это классика рекомендаций. 5 УЗО много, предыдущий вариант - норм, просто перетащите варочную на 3 УЗО и все на 2-полюсный АВ. У Вас и так 3 и 4 УЗО "недогружены", а тут еще 5-ое... Нет смысла. Можно вообще, как говорили, 3 УЗО на все, да и автоматы поуменьшить - 3 и 4 УЗО можно сделать одним, линий на розетки и свет сделать в 2 раза меньше (и АВ тоже).

Распредкоробки нынче это атавизм имхо. берите механизмы на автоматических клеммах и все шлейфом - так понятнее даже, на каком уровне неисправность.

AlexKucher написал: Я там ещё УЗО 1,4,5 сделал на 40А, допустимо?

НЕТ!!! Посчитайте сумму номиналов АВ на каждом УЗО. Должно быть не выше 40, а у Вас больше. Если ставить УЗО на 40, то дополнительно защищать его АВ на 40, или ставить АВ меньшего номинала, чтобы в сумме было не выше 40. Можете рубильник заменить на АВ 40А ( у меня так), и тогда все УЗО ставить на 40 без проблем - экономия какая-никакая.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.08.2017 в 22:59:05

MaSeVi написал: Согласен, но вероятность мала, а вести к каждой группе розеток и тем более одиночной розетке отдельные кабели - тоже жесть!

К каждой розетке в блоке из нескольких розеток при условии, что трассы под стяжкой, - наверное, жесть. Но к каждому блоку - не вижу никакой жести.

MaSeVi написал: Этот вопрос тут бесконечно муссируется

Ок, не будем муссировать. Пусть ТС имеет в виду и выберет сам.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

23.08.2017 в 23:02:50

alx220 написал: Но к каждому блоку - не вижу никакой жести.

Я имел в виду стоимость. Но при условии, что у меня есть финансовая возможность, запас в щите и я готов ставить такой большой щит - согласен, вести к каждому блоку розеток несомненно круто. Но ни разу с такими пожеланиями не сталкивался)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.08.2017 в 23:09:13

MaSeVi написал: Я имел в виду стоимость. Но при условии, что у меня есть финансовая возможность, запас в щите и я готов ставить такой большой щит - согласен, вести к каждому блоку розеток несомненно круто. Но ни разу с такими пожеланиями не сталкивался)))...

Можно распред. коробки ставить, но ТС, я так понял, не хочет из-за шпаклевки.