23.08.2017 в 16:48:16
AlexKucher написал: электрощитовая выходит.
Ну, я предлагаю сократить УЗО до, например, 4-х шт. и под них всё раскидать. АВ на вентилятор - жирно ему будет, можно под АВ света ванной комнаты его подключить. Также можно безболезненно АВ под свет сократить до 3-х, например.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2017 в 16:58:09
MaSeVi написал:
AlexKucher написал: электрощитовая выходит.
Ну, я предлагаю сократить УЗО до, например, 4-х шт. и под них всё раскидать. АВ на вентилятор - жирно ему будет, можно под АВ света ванной комнаты его подключить. Также можно безболезненно АВ под свет сократить до 3-х, например.
MaSeVi, Предыдущая схема с 4-мя узо нормальная?
23.08.2017 в 17:08:52
AlexKucher написал: Предыдущая схема с 4-мя узо нормальная?
Вполне себе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2017 в 17:35:06
MaSeVi, Коридор, кухня, санузел - подвесные потолки, проводка по потолку с распред коробками. А вот комнаты уже оштукатурены все в "ноль", потолок и стены. Следовательно там потащу по полу. Каким способом лучше сделать? К каждому блоку розеток тащить свой кабель(ООООЧЕНЬ накладно), у меня много розеток). Или в подразетниках распаяться? Кто нибудь слышал о коммутационных подрозетниках KAIZER, с карманом?
23.08.2017 в 17:44:06
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2017 в 20:25:48
Вот такой щит
23.08.2017 в 21:16:54
AlexKucher написал: Мне писали что они плохие
Они не плохие, просто с нюансами. Вы же сами собирать надумали?
AlexKucher написал: почему лучше взять Hager Volta?
Ну, хотя бы потому, что должен быть дешевле, и рама полностью металлическая. У UK она пластиковая и хлипкая. Вот, собственно и все. Вы посчитайте экономику и на АВВ, и на Хаген'е и посмотрите.))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2017 в 21:56:53
MaSeVi, Шиты выходят в одну цену.
23.08.2017 в 22:02:26
AlexKucher написал: Шиты выходят в одну цену.
Берите Хагер.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2017 в 22:30:12
MaSeVi написал: Главное, чтобы доступ к ним был: простой и оперативный.
Необязательно, если соединение выполнено сваркой или опрессовкой, например.
MaSeVi написал: И не надо. Можно и одним кабелем, шлейфуя группы розеток.
Можно. Но при выходе из строя первой розетки не будут работать и все остальные. Кроме того, РЕ подключается не последовательно, а отдельными ответвлениями.