04.06.2017 в 07:33:11
Доброго времени суток! Нужен совет не знаю как выйти из сложившейся ситуации. Несколько лет назад электрик менял проводку, на тот момент в проводке я не разбирался. Сейчас дошло дело до подключения новой техники. Варочная панель с потреблением 7.4кВт и духовой шкаф 2.7 кВт. Разобрал розетку, а там провод сечением 2.5мм2, максимальная мощность для этого провода 5,9, а у меня получается максимум может быть больше 10кВт.
Провода замурованы в стену, заштукатурены и находятся за навесным потолком до них ни как не добраться. От щитка в квартире тянуть в кабель канале тоже очень проблематично, точнее практически невозможно т.к. щиток так же замурован в стену, провести в него провод без его демонтажа невозможно, для демонтажа придется его выдалбливать, а как это сделать не повредив пучок проводов сантиметров 15 я не знаю.
При покупке техники выяснилось что варочной панели желательно нужно 2 фазы, но она может работать и от одной если установить перемычку. Как я понял при подключении к 2-м фазам нагрузка будет делиться пополам, к одной вся нагрузка на один провод, на одну фазу. Если тянуть 2 фазы я так понимаю это и счетчик надо брать трехфазный? И все переделывать.
04.06.2017 в 08:15:48
smollwille написал: Если тянуть 2 фазы я так понимаю это и счетчик надо брать трехфазный?
На вводе в квартиру сколько фаз? Сечение кабеля на вводе?
На плиту и духовку прокладывают в однофазном варианте кабель сечением минимум 6мм2.Перекладывать нет смысла,ищите возможность провести от щитка по потолку или над напольным плинтусом.
04.06.2017 в 08:46:16
На входе одна фаза, 6мм2. Провод 3х6.
04.06.2017 в 08:58:18
Зачем тогда трёхфазный счётчик? А до плиты всё равно шестёрку придётся тянуть. Желательно не "усечёнку".
04.06.2017 в 09:00:46
strider1978 написал: . Желательно не "усечёнку"
Зачем, если там на вводе "усеченка" с вероятностью 0,99. :)
04.06.2017 в 09:03:21
strider1978, Если до плиты тянуть 2 фазы. То тогда и до квартиры нужно тянуть 2 фазы, и эти 2 фазы нужно учитывать и оплачивать, следовательно счетчик нужен 3-х фазный т.к. двухфазных не существует насколько я знаю.
04.06.2017 в 09:06:40
Никто Вам не согласует вторую фазу в квартире и на учёт такой счётчик не поставит.
04.06.2017 в 11:23:05
smollwille написал: 2.5мм2
Ну так это не заниженное сечение, а просто неправильно выбранное.
04.06.2017 в 11:46:45
А автор точно сечение намерил а не диаметр?
04.06.2017 в 12:16:57
smollwille написал: на тот момент в проводке я не разбирался
Судя по данной оговорке стоит надеяться, что диаметр от сечения сможет отличить.
04.06.2017 в 15:07:48
smollwille, Вы какую розетку разобрали, "евро" 16-амперную? Тогда сечение правильное, это 3,5 кВт, и такая розетка не предназначена для мощной варочной поверхности. Духовку 2 кВт вполне можно подключить. Для подключения техники 7 кВт надо розетку с вилкой соответствующие или непосредственно на клеммы. Выделенная мощность на квартиру какая?
Вечный студент