Доброго времени суток! Нужен совет не знаю как выйти из сложившейся ситуации. Несколько лет назад электрик менял проводку, на тот момент в проводке я не разбирался. Сейчас дошло дело до подключения новой техники. Варочная панель с потреблением 7.4кВт и духовой шкаф 2.7 кВт. Разобрал розетку, а там провод сечением 2.5мм2, максимальная мощность для этого провода 5,9, а у меня получается максимум может быть больше 10кВт.

Провода замурованы в стену, заштукатурены и находятся за навесным потолком до них ни как не добраться. От щитка в квартире тянуть в кабель канале тоже очень проблематично, точнее практически невозможно т.к. щиток так же замурован в стену, провести в него провод без его демонтажа невозможно, для демонтажа придется его выдалбливать, а как это сделать не повредив пучок проводов сантиметров 15 я не знаю.

При покупке техники выяснилось что варочной панели желательно нужно 2 фазы, но она может работать и от одной если установить перемычку. Как я понял при подключении к 2-м фазам нагрузка будет делиться пополам, к одной вся нагрузка на один провод, на одну фазу. Если тянуть 2 фазы я так понимаю это и счетчик надо брать трехфазный? И все переделывать.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

04.06.2017 в 08:15:48

smollwille написал: Если тянуть 2 фазы я так понимаю это и счетчик надо брать трехфазный?

На вводе в квартиру сколько фаз? Сечение кабеля на вводе?

На плиту и духовку прокладывают в однофазном варианте кабель сечением минимум 6мм2.Перекладывать нет смысла,ищите возможность провести от щитка по потолку или над напольным плинтусом.

0
smollwille
smollwille
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Иркутск

Сообщений: 117

04.06.2017 в 08:46:16

На входе одна фаза, 6мм2. Провод 3х6.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

04.06.2017 в 08:58:18

Зачем тогда трёхфазный счётчик? А до плиты всё равно шестёрку придётся тянуть. Желательно не "усечёнку".

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

04.06.2017 в 09:00:46

strider1978 написал: . Желательно не "усечёнку"

Зачем, если там на вводе "усеченка" с вероятностью 0,99. :)

0
smollwille
smollwille
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Иркутск

Сообщений: 117

04.06.2017 в 09:03:21

strider1978, Если до плиты тянуть 2 фазы. То тогда и до квартиры нужно тянуть 2 фазы, и эти 2 фазы нужно учитывать и оплачивать, следовательно счетчик нужен 3-х фазный т.к. двухфазных не существует насколько я знаю.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

04.06.2017 в 09:06:40

Никто Вам не согласует вторую фазу в квартире и на учёт такой счётчик не поставит.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

04.06.2017 в 11:23:05

smollwille написал: 2.5мм2

Ну так это не заниженное сечение, а просто неправильно выбранное.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.06.2017 в 11:46:45

А автор точно сечение намерил а не диаметр?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

04.06.2017 в 12:16:57

smollwille написал: на тот момент в проводке я не разбирался

Судя по данной оговорке стоит надеяться, что диаметр от сечения сможет отличить.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2017 в 15:07:48

smollwille, Вы какую розетку разобрали, "евро" 16-амперную? Тогда сечение правильное, это 3,5 кВт, и такая розетка не предназначена для мощной варочной поверхности. Духовку 2 кВт вполне можно подключить. Для подключения техники 7 кВт надо розетку с вилкой соответствующие или непосредственно на клеммы. Выделенная мощность на квартиру какая?