MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

04.06.2017 в 22:42:57

Добрый день. Собираю родственнику щиток, купили счетчик Нева мт 124. https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/mnogotarifnye-schetchiki/1888/ Собрал щиток, поставил, включаем. На счетчике горит восклицательный знак. Перебираю показания - смотрю, горит авария е-1--. Изучил документацию (довольно скромную, надо сказать). Выяснил, что это вскрытие электронной пломбы. Судя по сайту, там есть датчик вскрытия клеммной колодки. Но, как, черт подери, установить его, не открывая клеммную колодку? Как ее гасить? И что дальше с этим делать? Так и жить с горящей аварией?

Пермьэнергосбыт пломбирует счетчики обычной лентой, которая при отрывании следы оставляет. Никаких хитрых приборов не носят. Я так понимаю, каким-то хитрым образом сбрасывать ее не будут.

Может кто сталкивался с этими счетчиками и этими пломбами, подскажите, пожалуйста.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 23:24:49

MegaDocent, только программно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.06.2017 в 07:31:56

megrad, самый главный вопрос, что делать с этим, если местный энергосбыт до таких технологий не дорос. Идти и менять счетчик на другой? Забить и жить с горящей аварией (меня горящий восклицательный знак напрягает, да и можно пропустить возникновение другой аварии, например батарейки садящейся)? И не возникнет ли у УК или энергосбыта потом вопросов, мол, вон, вскрывали счетчик.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

05.06.2017 в 07:55:18

MegaDocent написал: Идти и менять счетчик на другой?

Самый разумный вариант. Зачем вам вообще счетчик с батарейкой? :cool: Мало в жизни других трудностей и невзгод?

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.06.2017 в 08:02:32

megrad, самый главный вопрос, что делать с этим, если местный энергосбыт до таких технологий не дорос. Идти и менять счетчик на другой? Забить и жить с горящей аварией (меня горящий восклицательный знак напрягает, да и можно пропустить возникновение другой аварии, например батарейки садящейся)? И не возникнет ли у УК или энергосбыта потом вопросов, мол, вон, вскрывали счетчик.

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.06.2017 в 08:04:26

Radio, так многотарифные, которые в щиток лезут, они все электронные с батарейкой. Нева да энергомера.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

05.06.2017 в 08:49:14

MegaDocent, зачем вам многотарифный? Моного потребляете ночью? У нас это уже невыгодно, если ночное потребление менее 25% от общего. Это только чтобы выйти в ноль по сравнению с одноставочным тарифом. Тарифы меняются не в лучшую сторону, тенденция.

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.06.2017 в 09:38:40

Radio, за 3 года с момента установки у себя в квартире: 9300 по 3,65 и 4040 по 2,32. Итого 43317,8. Если бы это был однотарифный по 3,62, было бы 48290,8. 5к разницы. Так что выгодно.

В общем пока решили, что родственник попробует поменять, если не выйдет - попробуем опломбировать так и будет жить с восклицательным знаком. Считая, что если они не сбрасывают электронную пломбу, а просто лепят ленту поверх счетчика, то и смотреть на эту электронную пломбу не будут.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.06.2017 в 10:47:29

MegaDocent написал: самый главный вопрос, что делать с этим, если местный энергосбыт до таких технологий не дорос.

Да ладно, если продают, то должен быть сервис. В поиске задайте Пермь перепрограмирование счётчика. Либо как вариант оптическую головку ссылкаи ПО с сайта ссылка Но самый простой способ - заменить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

05.06.2017 в 10:58:56

MegaDocent написал: будет жить с восклицательным знаком. Считая, что если они не сбрасывают электронную пломбу, а просто лепят ленту поверх счетчика, то и смотреть на эту электронную пломбу не будут.

Во всех экземплярах актов укажите эту неприятность. Что бы если будут вопросы, указать, что в акте указывали, что электронная пломба не активирована при вводе в эксплуатацию.

MegaDocent написал: за 3 года с момента установки у себя в квартире: 9300 по 3,65 и 4040 по 2,32. Итого 43317,8. Если бы это был однотарифный по 3,62, было бы 48290,8. 5к разницы. Так что выгодно.

Так вам и написали, что если вы ночью потребляете:

Radio написал: ночное потребление менее 25% от общего.

то возможно что-то и сэкономите. А так у вас экономия 150 руб/мес, может просто зарабатывать больше, что бы не думать о счётчике и такой смешной экономии совсем.

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

06.06.2017 в 15:47:37

Получил ответ от представителя завода. Может кому в дальнейшем пригодится.

Доброе утро!

Электронная пломба входит в конструкцию счетчика. Это специальная кнопка, которая зажимается крышкой клеммной колодки, в результате чего в память счетчика фиксируются соответствующие данные о событии установки электронной пломбы и изменяется режима работы счетчика.

Ошибка сигнализирует, что крышка клеммной колодки снята в данный момент. Возможно, просто не до конца затянут винт крышки клеммной колодки. При плотной установки колодки электронная пломба должна зажиматься и ошибка, соответственно, пропадать.

Счетчик с такой ошибкой до эксплуатации не допускается. Фактически на работу счетчика это не влияет, но это мера защиты от перепрограммирования параметров счетчика.

Попробуйте плотнее установить крышку клеммной колодки, затянуть винт. Если проблема останется, то следует обратиться в наш отдел сервиса по тел. 8(812)326-10-90 доб. 2115, где подскажут что делать с бракованным счетчиком.

К сожалению затянуть винт и проверить, что авария гаснет уже не смогу, так как счетчик обменен на другой. В магазине, кстати, без проблем обменяли, видимо сами не знают о такой особенности.

0