Radio написал:
Наверное, такие. 628р. 30к. за 4 штучки - однако! :eek:
Не думал, что это дорого...
Radio написал:
Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
А еще у них для дифов специальные гребенки. Заказные, по 10 шт. минимум. Так что все относительно.
Radio написал:
Нетрудно подсчитать, сколько отличного провода можно купить за цену одной шинки. :)
Когда-то давно я тоже все проводом делал, причем ПВ. Но нафига этот колхоз, когда есть специальные комплектующие для качественного и удобного монтажа? Один раз потратился, сделал нормально - и забыл.
alx220 написал:
Какие конкретно клеммы вы имеете в виду?
Наверное, такие. 628р. 30к. за 4 штучки - однако! :eek: Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
Radio, не эти, другие, ща точно не вспомню, здесь на форуме обсуждались. Но дороже, не 150 р за штуку, а чуть ли не 500. Помню, что настолько опупел от этой цены, шопесец. :eek:
Radio написал:
если вы не знаете, что такое удельная расчетная мощность
Я знаю, "что такое удельная расчетная мощность" (во всяком случае, думаю, что знаю), знаю также, насколько она может быть меньше разрешенной. Однако, т.к. никогда не занимался проектированием жилья, сам не догадался. А, когда писал свое сообщение, вашего не видел. Ну, и запомнил то, что ТС сказал про разрешенную мощность.
alx220 написал:
Но это просто кощунство - пихать ИЭК в Acti9
Почему?
Radio написал:
Это не считая потребной для них гребенки, которая также нипадецки стоит.
Присоединяюсь. На мой взгляд, вообще необходимость гребенок преувеличена. К тому же, если потом нужно что-то добавить или заменить АВ, стоящий на гребенке - это будет проблема. Разбирать придется весь ряд. Т.е., вместо того, чтобы открутить 1 винт, вынуть провод, сменить АВ и вновь все поставить на место (я, в таких случаях не всегда и вводной отключаю), придется все обесточивать min на пол часа. Ну, может в квартире это не так уж и проблематично. Но, у меня, например, цех. Отключить на 0,5 часа участок - это проблема.
alx220 написал:
Не знаю, не пробовал. Но это просто кощунство - пихать ИЭК в Acti9 :)
alx220, Не знаю, какие у Вас претензии к ИЭКовской гребёнке. Медь и в Африке медь. А форма у ней более компактная, в отличие от брендовских гребёнок. Тогда может и провод надо буржуйский, а не Кольчугинский? :eek:
MrGalaxy написал:
Не знаю, какие у Вас претензии к ИЭКовской гребёнке. Медь и в Африке медь.
https://www.youtube.com/watch?v=P0E3LwRmPsc
Ознакомьтесь ради интереса.
А также: проще сначала самостоятельно "промерить" гребенку от иэк, а потом о ней что-то говорить во всеуслышанье... :(
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
А также: проще сначала самостоятельно "промерить" гребенку от иэк, а потом о ней что-то говорить во всеуслышанье... :(
ZooZoo, То, что они тоньше, допустим, АВВшных, я заметил. И мерил. Я про саму конструкцию говорю, удобнее ими пользоваться. КАЭЗовские, приведённые в ролике, не держал в руках. Если угодно, то пусть не ИЭК, а КАЭЗ будет.
Недоэлектрик, при такой схеме потенциал из средней точки фильтра питания стиральной машины, посудомойки и т.д. будет щипаться на других приборах. Грамотно будет не изолировать РЕ в щитке, а пока не присоединять проводники, идущие от розеток, к шине РЕ. Вот каждую из них и заизолировать надо. Или в розетках не подключать, тут что Вам проще.
И чехарда у Вас с типом эм расцепителя: где В16, где С16... Зачем такое разнообразие? Ставьте уж везде В16, или везде С16 подешевле.
Недоэлектрик, ну и каша у Вас, УЗО на 10 мА перегружено, УЗО на 63 лишняя трата денег, хватило бы и на 40, а оно значительно дешевле
если заземления нет, то в розетках землю не подключать
кабель по нормам нужен с индексом -LS