Сообщений: 6096

06.12.2013 в 15:43:39

OlegZavalsky написал : Как тут решишь? Только наружные розетки и выклчатель придется тогда ставить.

Заказчик купив квартиру в панельном доме не задумывается о дальнейших проблемах с ремонтом, а надо бы! Купи квартиру в кирпичном или монолитно-каркасном и изголяйся, как тебе захочется.

OlegZavalsky написал : А как же получаетс тогда что сейчас уже заглублен выключатель? Или это на заводе так плиту лили с уже углублением для выключателя? Или это неправильно потом монтаж делали?

Конечно. Розетки и выключатели были заложены прямо в металлическую опалубку. Так же и каналы для проводки. Это заказчики от себя желают утроить количество точек. Так и не покупай квартиру в панельке, у неё свои особенности, в корне отличающиеся от других типов домов.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

06.12.2013 в 15:56:10

Профан27 написал : Ну прям как в Чите.

:) Иногда приходиться проходить шпаклёвкой, если обои тонкие. Выбоинки небольшие в панелях встречаются. В 90% случаев обои клеятся прямо на бетонную стену. Ну конечно сопряжения стыков надо выравнивать. Их заделывали бетоном, а он иногда выпирает из плоскости панели или западает.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

06.12.2013 в 15:59:57

wandal написал : Мой вывод: без серьезного инструмента к панельным домам лучше и близко не подходить.

Вообще надо не подходить к панелям с мыслю её ослабить!

0
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

06.12.2013 в 16:26:51

А если допустим сделать углубление под розетку и выключатель в панели, не затронув арматуру? Ну например, начали аккуратно бурить, оп, арматура виднеется, оставили это место. Рядом начали, арматуры не попалось. В таком случае ослабления панели не должно быть ведь, так?

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

06.12.2013 в 17:07:55

Ещё как будет. Вы так можете метра 2 пройти, ища место без арматуры. Это же не кирпичные стены толщиной в полтора, два кирпича. Панель несущая от 12 до 16 см. Рассчитана на все нагрузки которые она несёт и передаёт другим конструкциям здания. На никакие дополнительные дыры и штробы она не рассчитана. Вы не видели как складываются панельные дома? Сделай в подвале несколько сквозных дыр в одной из панели и появиться вероятность обрушения всего дома. А какая это вероятность, я не знаю. Поэтому, так как я живу в панельном доме, узнав о самовольных деяниях долбо**ов у себя в подъезде, сразу вызову соответствующие органы. Хочу, чтобы я, моя семья и другие соседи спали спокойно в своём доме.

0
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

06.12.2013 в 17:16:41

За Байкалом написал : Ещё как будет. Вы так можете метра 2 пройти, ища место без арматуры. Это же не кирпичные стены толщиной в полтора, два кирпича. Панель несущая от 12 до 16 см. Рассчитана на все нагрузки которые она несёт и передаёт другим конструкциям здания. На никакие дополнительные дыры и штробы она не рассчитана. Вы не видели как складываются панельные дома? Сделай в подвале несколько сквозных дыр в одной из панели и появиться вероятность обрушения всего дома. А какая это вероятность, я не знаю. Поэтому, так как я живу в панельном доме, узнав о самовольных деяниях долбо**ов у себя в подъезде, сразу вызову соответствующие органы. Хочу, чтобы я, моя семья и другие соседи спали спокойно в своём доме.

Ладно, все, вы меня все таки убедили, буду убеждать заказчика на внешние розетки, а проводку в штробе глубиной макс 1 см спрячем. Он не хочет внешние потому что вдруг захочется в то место где розетка какую нибудб мебель к стенке придвинуть, а она будет мешать, она же торчит... Как вот его отговорить?!:confused:

Так а как же например в панели на потолке вешать подвесной потолок? Там же куча анкеров(или дюбелей) в потолок вкручивается?! И в стены тоже. Сколько лишних отверстий появится...весь дом повалится:)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.12.2013 в 17:51:16

Под углублением Вы понимаете отверстие для подразетника? Их делать можно. Смысл в отказе от горизонтального штрабления в панельках прост, Есть целая плита, если мы делаем горизонтальную выемку, то плита может по этой выемке сложиться пополам (например резка стекла). А если мы делаем вертикальную штрабу, то наша плита превращается в 2 плиты стоящие рядом. В таком случае нагрузка увеличивается не сильно. А отверстия делать можно, естественно разумно. P.S. И все таки мне кажется Вы ошиблись разделом, надо было в - электрику идти.

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

06.12.2013 в 18:04:16

OlegZavalsky написал : Как вот его отговорить?!

Объясните, что панельные дома проектировались как самое бюджетное жилье. Это днище, ниже которого не опуститься. И конструкция этих домов не предусматривает каких-либо переделок и изменений.

А еще объясните сколько обойдется сделать все правильно. И что сделает с его задницей технадзор, если сделать неправильно.

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

06.12.2013 в 18:24:00

OlegZavalsky написал : буду убеждать заказчика на внешние розетки,

Вы где-нибудь такое видели? Везде ставят в коробку(подрозетник). Ставят там где нужно.Практически НИКОГДА не совпадает с дыркой в панели.

Профан27 написал : Или уж мАсквичи до такой степени перфекционизма возвысились...

Практически ЛЮБОЙ ремонт подразумевает ровные стены,ровные (Не прямые) углы.Прямые углы там где необходимо:санузел,кухня (под гарнитур).Без штукатурки никак.Некоторым надо:"освежить,чтобы чистенько-аккуратненько".Т.е.лепят все на то,что есть.Мне кажется,что такие ремонты только трата сил и денег.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

06.12.2013 в 18:56:25

OlegZavalsky написал : Ладно, все, вы меня все таки убедили, буду убеждать заказчика на внешние розетки, а проводку в штробе глубиной макс 1 см спрячем.

Вообще то я с такими заказчиками не работаю. Он что туп как баран?

OlegZavalsky написал : Так а как же например в панели на потолке вешать подвесной потолок? Там же куча анкеров(или дюбелей) в потолок вкручивается?! И в стены тоже. Сколько лишних отверстий появится...весь дом повалится

Дюбель гвоздь 6*40 никакого вреда не принесёт панели или потолку. Если при бурении попадается арматура, отверстия немного сдвигают в сторону.

0
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

06.12.2013 в 22:43:35

mihamaster написал : Вы где-нибудь такое видели? Везде ставят в коробку(подрозетник). Ставят там где нужно.Практически НИКОГДА не совпадает с дыркой в панели. Практически ЛЮБОЙ ремонт подразумевает ровные стены,ровные (Не прямые) углы.Прямые углы там где необходимо:санузел,кухня (под гарнитур).Без штукатурки никак.Некоторым надо:"освежить,чтобы чистенько-аккуратненько".Т.е.лепят все на то,что есть.Мне кажется,что такие ремонты только трата сил и денег.

Вы опять заставляете меня сомневаться по поводу розеток:)

А штукатурить точно не будем, зачем? Плита ровная. Конечно по уровню проверим ещё раз, но врят ли там что сильно кривое и 5-8мм шпаклевки вполне хватит. Да и углы вроде норм.

За Байкалом написал : Вообще то я с такими заказчиками не работаю. Он что туп как баран?

Да не туп он, он просто сказал что хочет внутренние розетки и все, а я сказал что "ну э... типа посмотрим потом решим". Он ждет что либо я начну делать их внутри, либо снаружи и объясню почему нельзя внутри.

0