Alex9801 написал: Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?
Alex9801, ВВГ всех видов делается по ГОСТ 31996-2012. Там сказано: 5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150.
Категория размещения 1 -- это: Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).
(Категория 5 -- это влажные помещения, для них ВВГ тоже должен соответствовать).
А то, что не допускает прямого солнечного -- это уже категория 2 в лучшем случае: Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков). Но ВВГ -- не 2, а 1 и 5 категории.
Так что проще всего -- все тем же ВВГнг-LS, которым по помещению эту линию вести будете, без лишнего соединения. Дешевле всего -- как уже сказали, АВТ с переходом орехами (но у АВТ номинальный срок службы небольшой, десять лет, если не ошибаюсь). Если хочется только медь, но сэкономить -- подвесить ВВГ без индексов и на сечение меньше (воздух -- гораздо более благоприятная графа по допустимым токам). Но для пяти метров париться с этим вряд ли стоит.